电缆耐压怎么算

一般是实验测定的。如果理论计算的话是这样。设铜芯电压U,绝缘皮内径r,外径R,外表面接地,也就是0V,这样电势差就是U。查一下绝缘皮的电容率ε,那么利用有电介质存在时的高斯定理来算,模型是圆柱形,局部最大场强E=U/(r(lnR–lnr))。你把这个E用绝缘皮材料的击穿场强Ek代替,就能把U算出来了。
总结一下就是理论最大耐压值U=Ekr(lnR-lnr)。Ek是绝缘皮击穿场强,r是绝缘皮内径,R是绝缘皮外径。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-04
一般是实验测定的。第2个回答  2020-05-21
按照电气设备试验规程中的规定,电力电缆只进行直流耐压试验和泄漏电流的测试,这两项试验常同时进行,至于你问的耐压试验的标准是根据不同的电缆绝缘材质而不同的,一般1KV一下等级的电缆最高可以使用2500摇表代替耐压试验。纸绝缘的6KV/10KV电缆耐压试验电压为40KV,而橡塑绝缘的6KV/10KV电缆耐压试验电压为25KV,上述试验历时1min.
第3个回答  2019-03-20
电缆的耐压是不能计算的。
电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV
只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆
第4个回答  2019-05-20
1、变频电源:将220V/380V,50HZ的电源变为频率可调、电压连续可调,同时集操作、保护、控制、监测功能于一体;
  2、励磁变压器:将变频电源输出的电压升压,同时隔离高压和低压;
  3、高压电抗器:与容性试品发生串联谐振;
  4、分压器:测量调节器上的高压电压值和低压;
电缆耐压测试
-
主要用于
  1.6kV-500kV高压交联电缆
的交流耐压试验;
  2.
6kV-500kV变压器
的工频耐压试验

  3.GIS和SF6开关
的交流耐压试验

  4.发电机
的交流耐压试验
  5.其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
电缆耐压测试
-
原理:
在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。