44问答网
所有问题
电缆耐压怎么算
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-03-25
电力电缆只进行直流耐压试验。
试验电压:
对于3、6、10kv的电缆取5~6倍额定电压。
对于20、35kv的电缆取4~5倍额定电压。
对于35kv以上的电缆取3倍额定电压。
<上一页
1
2
相似回答
10kv
电缆
交接试验
耐压
打多少,
如何
做
答:
耐压试验公式:2.5U0+2KV/5min 、 3.5U0/5min
(U0指电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定电压)一般低压的用2.5U0+2KV/5min 这个公式,高压的用3.5U0/5min这个公式。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验...
10kv
电缆耐压
试验标准打多少伏
答:
这是因为耐压试验的测试电压通常为电缆额定电压的1.3-1.5倍,
所以10kv电缆的耐压试验标准打压就应该是10*1.3=13kV,或者10*1.5=15kV
。然而,实际上10kv电缆的耐压试验标准电压通常选取8.7/10kV,这个值低于理论计算值,但已被广泛接受和应用,这主要是基于电缆的实际运行条件和安全因素的考虑。耐压...
电缆
的交流
耐压
试验标准是多少?
答:
如果是橡塑绝缘电力
电缆
,国家能源局新颁布的试验标准中,不再进行直流
耐压
试验,代替的是交流耐压试验,试验标准如下图:如果电缆材质采用油纸绝缘电力电缆,试验标准如下:此时需进行直流耐压试验,试验电压为4.5U0,即:4.5×35=157.5(kV),也就是15.75(万伏)。试验标准来源:《T 596-2021 ...
电缆耐压
试验标准国家标准
答:
二、10kV电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟
。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频...
大家正在搜
电缆耐压试验怎么做
电容串联后耐压怎么算
耐压怎么算
感应耐压时间怎么算
谐振耐压试验谐振点怎么算
电缆打耐压
35kv电缆耐压打多少
6kv电缆交流耐压多少
10kv电缆直流耐压打多少
相关问题
您好,电缆打耐压的电压多少如何选择
电缆耐压试验怎么做?
电缆耐压怎么算
电线的耐压值是怎么得来的
电缆耐压等级是怎么表示的
电线电缆耐压等级是如何划分的
电缆交流耐压试验,频率公式怎么算?
电缆打耐压等级是如何划分的