44问答网
所有问题
当前搜索:
感应耐压时间怎么算
产线
感应
电压测试
时间怎么
规定
答:
对变压器等产品进行感应电压试验时,为了降低激磁电流,可以提高试验电压的频率。
试验电压的频率不超过100赫兹时,耐压时间为1分钟
;超过100赫兹时,耐压时间t的计算公式为t=60×100/f,f一为试验电压频率Hz;但耐压时间不得少于20秒。工频耐压试验的有关规定,对耐压升压速度的规定 在试验电压的40%以下时...
如果进行变压器
感应耐压
试验的频率为400Hz,求实验
时间
t应该是多少s...
答:
感应耐压实验要求做6000周波。所以实验时间为:6000 / 频率,
400HZ就为:6000 / 400 = 15 S
如果进行变压器
感应耐压
试验的频率为400Hz,求实验
时间
t应该是多少s...
答:
感应
电压试验时,为防止铁芯饱和有、及励磁电流过大,试验电压应大于额定频率。除另有规定,当试验电验频率等于或小于2倍额定频率时,全电压下试验
时间
为60s,当试验电压频率大于2倍额定频率时,全电压下试验时间为:120X额定频率/试验频率,但不少于15s。你这个情况试验电压为15s....
感应耐压
实验试验的原理是什么
答:
电压互感器进行交流
感应耐压
试验,也即是在互感器低压侧加上约为3倍额定电压,在一次侧感应出相应的高压来进行试验。为了防止铁芯过分饱和,应该提高电源电压的频率,采用150Hz电源进行试验。当频率超过100Hz时,为避免提高频率后对绝缘的考验加重,所以应相应地减少
耐压时间
,耐压时间t(S)由下式确定:t...
变压器
感应耐压时间
答:
1.被试设备一般经过交流耐压试验,
在规定的持续时间内不发生击穿现象,且主绝缘没有下降现象,便认为合格,反之为不合格
。2.当被试品为有机绝缘材料时,试验后应立即触摸其表面,如发现普遍或局部发热,则认为绝缘不良,应处理后再做耐压试验。3.耐压试验应进行绝缘电阻测量,耐压前后的绝缘电阻值不应有...
10kV,20kV,35kV电压互感器
感应耐压
试验频率
如何
选择
答:
一般在100~400Hz,三倍频用的多,150Hz,通常是接成开口三角,这样可输出三次谐波。倍频
感应耐压
适用于半绝缘YH,全绝缘直接进行工频耐压就行了。倍频
耐压时间
=120X额定频率/试验频率,所以三倍频就打40s
进行变压器
耐压
试验时,试验电压升到要求数值后,应保持多少秒钟?无放 ...
答:
变压器耐压试验有三种:1、雷电冲击(BIL);2、工频耐压(AC);3、
感应耐压
;他们的合格
时间
都不一样。估计你说的是后面两种。1、工频耐压一般为1分钟,过了为合格。当然有的用户可以提出要3分钟、5分钟的。如果在技术合同已经注明,那你得按合同执行。如果没有特别要求,就1分钟。2、感应耐压要看...
变压器
感应耐压
试验方法及试验接线?
答:
加电压和空载一样,频率在100-200赫兹之间 ,电压是低压额定电压的2倍 、100赫兹时
时间
一分钟 频率不同时间不同 , 具体试验书上有公式 高电压110KV及以上变压器多数是单相试验 具体接线 与中性点绝缘有关系 那就要视具体情况而定了。测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定:一、当变压器...
感应耐压
试验原理是什么?
答:
工频
耐压
试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压
时间
:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。
变压器
耐压
检测
怎么
做
答:
二、
感应耐压
试验1.试验目的:检测变压器纵绝缘(绕组匝间、层间、段间等。2.试验仪器: 250kVA 175Hz发电机组及其测量部分(这是我所在的试验站所用的)。3.试验步骤: 对试品某一侧施加2倍的额定电压(一般从低压侧施加电压,持 续35秒(
计算
公式t=120×50Hz/175Hz=34....
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
感应耐压时间
长时间感应耐压
感应耐压和工频耐压
感应耐压什么情况下要加电感
感应耐压试验时间公式
感应耐压和工频耐压的区别
220KV电压互感器感应耐压
10kv电压互感器感应耐压试验
变压器感应耐压