44问答网
所有问题
10kV,20kV,35kV电压互感器感应耐压试验频率如何选择
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-24
一般在100~400Hz,三倍频用的多,150Hz,通常是接成开口三角,这样可输出三次谐波。倍频感应耐压适用于半绝缘YH,全绝缘直接进行工频耐压就行了。倍频耐压时间=120X额定频率/试验频率,所以三倍频就打40s
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VKZRRD666.html
其他回答
第1个回答 2012-10-08
武汉国电新辉生产的多倍频电压发生器主要用于对被试品在不同电压及频率下进行试验的场合,可以满足一下试验:
◆220kV及以下电磁电压互感器感应耐压;
◆35kV及一下配电变压器感应耐压(需配中间励磁试验变);
◆可作为串联谐振试验装置的变频电源;
◆(可作为工频单相调压器使用(满足呈容性PT的感应耐压试验)。
参考资料:
武汉国电新辉官方网站
相似回答
变压器
感应耐压试验
方法及试验接线?
答:
绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500 直流
试验电压
(kV) 10 20 40 60 注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按
10kV
级标准;18kV时,按
20kV
级标准。第6.0.8条 绕组连同套管的交流
耐压试验,
应符合下列规定:一、容量为8000kVA以下、绕组额定电压在1
10kV
以下的变压器,应按本标准附...
10KV电压互感器感应试验
做法?
答:
用150Hz的电源给
互感器
二次侧施加
电压
让一次侧感应到
耐压
值即可,时间40s。
电压互感器
怎么
样作
耐压
实验
答:
电压互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。
测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压
。通常6KV的耐压做28KV,10KV的耐压做42KV,35KV的耐压做95KV,二次都是3000V。
求助:关于1
10KV电压互感器
三倍频
试验
的问题
答:
与传统三倍频比较,
具备频率选择范围宽(大大降低了试験回路的电流)、重量轻体积小,具备全自动加压方式(全程检测容升电压)
。电站B超案例报道:在开展110kV互感器感应耐压时,采用15kVA的电子式三倍频或称“多倍频发生器”,采用75、100hz试验电流只有5A以下,根本不需要补偿;如果选择150hz,试验电流就...
大家正在搜
35kv电压互感器感应耐压试验
电压互感器倍频感应耐压试验方法
电磁式电压互感器感应耐压试验
220KV电压互感器感应耐压
110kv电压互感器感应耐压多少
电压互感器感应耐压的试验标准
电压互感器三倍频感应耐压
电压互感器工频耐压试验
电压互感器感应耐压标准
相关问题
三倍频打感应耐压,10KV420,35KV271,6KV50...
10KV电压互感器工频耐压试验如何做?
10KV电压互感器耐压试验标准做法?
10kV干式电压互感器的感应耐压该怎么做?
10KV电压互感器感应试验做法?
开关柜中的全绝缘电压互感器和半绝缘电压互感器的工频耐压试验方...
感应耐压试验,三倍频与多倍频采用哪个好?
10kv电压互感器交流耐压试验接线应该怎样接呢