44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器10kv 耐压试验
十千伏
变压器
交流
耐压试验
电压是多少?
答:
1、新的
10kV
油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10KV
级
变压器
用油
耐压试验
最低值为多少?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中
变压器
油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油
耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。
10KV
以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投
试验
。不包含:...
10kV变压器
交流
耐压试验
电压是多少?
答:
一般是出厂值
耐压
值80 依据的国家标准 文章中的规定电压
10KV
美式箱变,高压和
变压器
连在一起,怎么做
耐压试验
,耐压打多少
答:
该美式箱变里面高压室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该
变压器
分别高对低及地,低对地作相应的电压试验,预防性
试验10KV
侧可以施加额定相电压的4倍(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv工频电压,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟...
用
10KV变压器
做工频
耐压试验
,试验电压为额定电压的多少倍?
答:
工频
耐压
,有严格的国家标准规定(见GB/T311等标准)。1、如果是油变,户外型。
10kV
侧,工频耐压35kV。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
10KV
或6KV
变压器
做
耐压试验
时,低压侧-高压-接地,试验电压应为多少?_百 ...
答:
变压器
做
耐压试验
(高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压
10KV
或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
10kv
电缆
耐压试验
标准是多少?
答:
交流
耐压试验
。二、设备组合 被试品对象:电抗器67.5kVA/27kV四节 激励
变压器
输出端选择35kV/300mm2电缆2km 使用电抗器两节串联两组并联3kV
10kV
/300mm2电缆5km 使用电抗器四节并联1.5kV10kV开关、互感器 使用电抗器两节串联3kV 额定容量:270kVA;输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz;额定电压...
10KV变压器
该做交流
耐压试验
吗
答:
工频交流
耐压试验
属破坏性试验,不宜多作,但它又是检验设备绝缘状况最基本的方法,在关键的时候必须要作;所以规程规定,
10kV
配电
变压器
一般在新投时、大修后、有问题需要试验时进行,平时的预防性试验可以不进行工频交流耐压试验。
10kv
发电机的
耐压
实验是多少?
答:
10kV
发电机的
耐压
实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在
试验
中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
10kv
干式电力
变压器
的电气
试验
时工频
耐压
打多少?
答:
10KV
高压35KV 低压3KV 6KV 高压20KV 低压3KV 如果高原的产品,平原打(即海拔1000以下)还要校正,持续一分钟。干式电力
变压器
:干式电力变压器的铁芯采用高导磁优质晶粒取向冷扎硅钢片,45°全斜步进接缝,铁芯采用特殊的方管拉板结构,芯柱采用绝缘带绑扎,铁芯表面采用特殊树脂涂覆以防潮防锈,有效降低...