44问答网
所有问题
当前搜索:
10kV变压器交流耐压试验
10kv变压器
的
交流耐压
值是多少?
答:
新的
10kV
油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kv变压器耐压试验
电压值是多少?
答:
1、新的
10kV
油浸式
变压器
,其工频
交流试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kv
发电机的
耐压
实验是多少?
答:
10kV
发电机的
耐压实验
是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在
试验
中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
10KV变压器
该做
交流耐压试验
吗
答:
工频
交流耐压试验
属破坏性试验,不宜多作,但它又是检验设备绝缘状况最基本的方法,在关键的时候必须要作;所以规程规定,
10kV
配电
变压器
一般在新投时、大修后、有问题需要试验时进行,平时的预防性试验可以不进行工频交流耐压试验。
10kv
电压互感器
交流耐压试验
接线应该怎样接呢
答:
10kv
电压互感器
交流耐压试验
接线应该怎样接呢 电缆交流耐压试验一般用调频串联谐振装置
试验变压器
的接线如下:试验变压器一般有5个接线柱,输入的两个接线柱接试验变压器操作箱的输出0-200V或者接0-400V的接线柱,试验变压器的仪表端接试验变压器操作箱的仪表接线柱,试验变压器的高压尾接地。高压端接高压电缆...
10千伏变压器
需要做哪些
试验
答:
1,绕组直流电阻,每6年一次;2,绕组连同套管的tanδ,每6年一次;3,绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数,每6年一次;4,
交流耐压试验
,每6年一次;5,油耐压,每3年一次;6,铁芯及夹件绝缘电阻,每3年一次;对于干式
变压器
1,绕组直流电阻,6年一次;2,绕组、铁芯绝缘电阻,6年一次;3,交流...
10KV
或6KV
变压器
做
耐压试验
时,低压侧-高压-接地,试验电压应为多少?_百 ...
答:
变压器
做
耐压试验
(高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压
10KV
或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
10kV
配电
变压器
的预防性
试验
项目有哪些
答:
答:配电
变压器
预防性试验有以下项目:(1)绝缘电阻测量:标准一般不做规定。与以前测量的绝缘电阻值折算至同一温度下进行比较,一般不得低于以前测量结果的70%。(2)
交流耐压试验
:标准是6kV等级加21kV;
10kV
等级加30kV;低压400V绕组加4kV。(3)泄漏电流测定:一般不做规定,但与历年数值进行比较不应有...
郭老师您好,我想问下,
10KV
的开关柜做
耐压试验
,应该给多少电压?有没有该...
答:
10KV
隔离开关交流工频
耐压试验
标准为: 出厂42kV,交接42kV;10KV干式
变压器交流
工频耐压试验标准为:出厂28kV,交接24kV;如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,然后按柜内元件的最低耐压标准,作为总体耐压试验标准;如果开关柜的主体是柜壳及绝缘子,就按绝缘子的标准,打42kV既可;...
10kv电力
电缆
交流耐压试验
标准
答:
变压器
、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中常见的一次电气设备。中试控股根据220V以及以下变电站一次电气设备
耐压
的
试验
规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv变压器交流耐压试验标准
交流耐压试验变压器
变压器交流耐压试验设备
电力变压器交流耐压试验标准
变压器耐压试验电压
变压器耐压试验电流大的原因
220kv变压器耐压试验标准
6kv变压器耐压试验标准
35kv变压器工频耐压试验标准