10KV
级
变压器
用
油耐压
试验最低值为多少?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,
运行油耐压要大于等于30KV
。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。不包含:...
油浸
变压器的
绝缘
耐压
值为多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
绝缘合格的
10KV变压器油
击穿电压是多少?
答:
10kv变压器现在很多都是变压器为10kv的,而且变压器一次侧的电压也就是10kv,二次侧很多都是400v的。
而新的变压器油一般耐压在4.5w(45kv)就可以
。要是使用过一段时间后变压器油能耐压达到3.5w(35kv)就可以。
10kV
油浸式
变压器耐压
试验线圈高低压之间被击穿可能有哪些原因_百度知 ...
答:
1绕制线圈的时候没有控制好高低压线圈之间的距离。2高低压之间的绝缘材料有瑕疵。3有异物
高压发生器中的
变压器油耐压
要达到
答:
4. 油击穿电压试验:进行5次测试并取平均值。
5. 耐压试验:要求施加工频电压30KV,持续1分钟
。6. 试验周期:每年一次。二:电力电缆试验内容 1. 绝缘电阻测量:在直流耐压试验前,使用2500V摇表测量相间绝缘。2. 工频电压试验:试验电压28KV,每升10KV记录一次,升至28KV后加压15分钟,不击穿,泄漏...
油式
变压器耐压
试验电压应该加到多少
答:
根本不是固定值,
10KV的变压器
打压35KV以上算合格。要是
耐压
值是固定值的话你还测试干嘛。 油化验baby | 发布于2012-10-23 举报| 评论 0 0 这个和
变压器的
电压等级有关,一般
10千伏的
油浸式变压器打耐压35千伏。 liuhuan1000 | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0 0 可以参看GB1094.3 zhangtd168 | ...
变压器油耐压
试验各耐压等级GB
标准
?
答:
因此,你在海拔1000m以下制造的干变,拿到超过1000m, 但在4000m及以下的地区使用,你必须提高工频
耐压
试验电压。也就是乘上一个系数K。K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。比如:一台
10kV的
干变,你在1000m以下是打35kV的工频耐压。但产品是高原型,要用在4000m。那么:K=1/(1....
变压器
绝缘油中的什么含量高,说明设备中电弧放点缺陷
答:
说明你用的变压器油不好,要么是油中杂质含量过高,或者是
油耐压
等级不够,建议你将你使用的变压器油测试一下耐压值! 如果你的是
10KV的
变压器,那么
变压器油的耐压
值应该在30KV以上!~
变压器油耐压
试验
答:
变压器油耐压
试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV
变压油的
击穿电压大于多少KV是什么意思,油的厚度是多少的时候才不会...
答:
电极直径25mm,厚度为4mm,试验时2个电极间的距离为2.5mm。应该是这样说:油的厚度是2.5mm的时候,击穿电压必须大于国家规定的
标准
(比如用在10KV设备上的油要大于等于25KV)。也可以这样说:你用在
10KV的
油,在标准油杯两电极2.5mm距离的时候,工频达25KV试验电压,是击不穿该
变压器油的
。
1