变压器油耐压试验各耐压等级GB标准?

6KV-110KV

工频耐压试验与海拔高度有很大关系。
超过1000m,低于4000m,海拔每升高100m,空气的绝缘强度降低大约1%。
因此,你在海拔1000m以下制造的干变,拿到超过1000m, 但在4000m及以下的地区使用,你必须提高工频耐压试验电压。也就是乘上一个系数K。

K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。

比如:一台10kV的干变,你在1000m以下是打35kV的工频耐压。但产品是高原型,要用在4000m。那么:K=1/(1.1-4000/10000)=1/0.7=1.43. 打工频耐压:
AC=35*1.43=50kV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-16
http://wenku.baidu.com/view/0f50c10f76c66137ee0619a6.html

<运行中变压器油质量标准>GB/T7595-2000

66-220kV 投运前(≥40kV) 运行中(≥35kV)

35kV及以下 投运前(≥35kV) 运行中(≥30kV)
第2个回答  推荐于2017-05-17
电压等级 投运前 运行中
66~220 ≥40 ≥35

20~35 ≥35 ≥30

≤15 ≥25 ≥20本回答被网友采纳