答:
上面的一幅图为单相
变压器短路试验接线图
,下面的图为三相变压器单路试验接线图。低压侧短路,在高压侧加入可调的电压,当低压侧电流达到额定电流IN2时,读取到高压侧的电流为IN。此时,高压侧所加电压称为短路电压Uk。而:Uk%=(Uk/UN)×100%。Uk指的是原边线圈的线电压,IN×ZT=相电压,Y型接...
变压器
的
短路
阻抗和阻抗电压之间有什么关联?如何计算变压器的短路阻抗...
答:
这些参数都是通过对变压器进行短路试验获得的,比如短路阻抗电压,将低压侧短路,高压侧加电压。当低压侧电流达到额定电流时,高压侧的电压就是短路阻抗电压。这个电压有时也采用百分比的形式来表示,即短路电压/额定电压,就是短路电压的百分值,用uk%表示。单相
变压器短路试验
如下
接线图
:短路参数按照如下计...
变压器
在做
短路试验
时,一般试验方法是( )。
答:
【答案】:D 理论上
短路试验
可以在任一侧做,为了方便和安全,一般短路试验常在高压侧进行,即低压侧短路,高压侧接入电源。
试验接线图
如题46解图a)所示,调节外加电压使得短路电流为额定值,测得电压为短路电压Uk,测得电流为短路电流ik,测得短路时输入功率Pk。由于短路试验时外加电压很低,铁芯磁路...
变压器
一次对地,二次对地,一二次相间绝缘电阻测试怎么做?
答:
高压
变压器
测试
接线图
现场测试步骤 试验前先检查安全措施,被试品电源及一切外连线应拆除,被试品接地放电,至少放电5min。勿用手直接接触放电导线。根据表面脏污及潮湿情况是否采取表面屏蔽或者需要烘干及清擦干净表面脏污,以消除表面脏污对绝缘电阻的影响。检查绝缘电阻表是否正常。(先
短路试验
后开路试验)...
变压器
的空载和
短路试验
有什么特点
答:
变压器
的空载
试验
指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。
变压器的短路试验
通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接。分别用于测量短路电压百分比,短路电流百分比,空载电压百分比,空载电流百分比。来验证变压器是否符合规范。
试验变压器
基本特点与使用方法?
答:
2、
试验变压器
在做被试品的直流耐压或泄露试验时接线原理图如图7。注:此试验应先抽出
短路
杆“D”,图7中所示。图7:高压直流泄露
试验接线图
图中:VD—高压硅堆 R1—限流电阻 C1—高压滤波电容 FRC—阻容分压器 CX—被试品 μA—带保护微安表 泄露试验中限流电阻R1选择在额定输出电...
直流电阻测试仪的测试步骤是什么?
答:
直流电阻测试仪的测试步骤是什么?变压器绕组DC电阻的测量是一项简单而重要的
试验
项目。其目的是检查绕组焊接接头的质量,检查电压分接头各位置引线与套管的接触是否良好。并联支路连接是否正确,是否存在层间短路或内部断线等。同时,它也是
变压器短路
特性试验的重要数据。用来测量DC电阻的仪器是变压器直流电阻...
这个
变压器
怎么
接线
?
答:
变压器
的基本
接线
方式有四种:“y,y“,“d,y”,“y,d”和“d,d”。中国只采用“y,y”和“y,d”。2.因为Y接中性线,不带中性线,不带中性线,不加符号,而带中性线,字母Y后加字母N。3.高低压侧的中性点接地和不接地,这构成了变压器连接组的所有元件。变压器(Transformer)是利用...
变压器
空载短路测试仪
短路试验
步骤
答:
首先,确保按照
接线图
正确连接线路,然后开启仪器电源开关,仪器即进入空载试验模式。接下来,按下“设定”键,细致地设置所需的参数,再次按下该键,仪器会重新进入空载试验状态,准备进行下一步操作。转换至
短路试验
的步骤是按下“∧”键,仪器界面会切换至相应模式。此时,准备工作已完成。在试验过程中...
干式
变压器
小修时应进行的高压
试验
项目有哪些?
答:
4.4 低压侧线圈测试完毕后,要对其充分放电,并且三相
短路
接地。4.5 采用
试验变压器
对干式变高压侧线圈进行交流工频耐压试验,其
接线图
如图1-1所示:TB——调压器 LJ——过流继电器 SB——试验变压器 R1——水电阻 R2——水电阻 F——球隙 V——高压测压表 图1-1 变压器交流耐压试验...