变压器空投差动保护动作
...投入2#变压器时导致1#
变压器差动保护动作
,是何原因?
答:
首先检查,
1、两台变压器外观是否有明显短路点。2、两台变压器是否允许并列运行。3、查二次线路故障
。排除这3种可能之后:引起差动保护动作的决定性原因是由于2#变压器投入时候的涌流过大。那么首先得检查你1#变压器的电流互感器采样的位置在哪里?是否正确?都检查无误,可考虑适当放宽差动整定值。
主变
差动保护动作
原因有哪些
答:
主变压器差动保护动作出现跳闸的原因主要有保护二次线发生故障
,或者是主变压器出现内部故障,电流互感器短路或者开路,还有主变压器及其套管引出线发生短路也会出现这种情况。变压器差动的保护范围是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分。如果变压器引出线及内部绕组线圈出现短路就会发生保护动作。还有大电流...
变压器差动保护
是怎样
动作
的?
答:
差动保护是反映被保护元件(或区域)两侧电流差而动作的保护装置
。差动保护是保护变压器的内部短路故障,电流互感器安装在变压器的两侧,在正常负荷情况或外部发生短路时,流入差动继电器的电流为不平衡电流,在适当选择好两侧电流互感器的变压比和接线方式的条件下,该不平衡电流值很小,并小于差动保护的动...
为什么
变压器
空载合闸时,易导致
差动保护
误
动作
?
答:
空载合闸时会产生较大冲击电流 ,磁通滞后于电压90度,当电压过零时,磁通可以达到2倍的额定磁通。显然此时铁心已深度饱和,铁心中原有的剩磁可能会加剧这种饱和。当铁心饱和后,励磁电抗急剧下降,在绕组中产生很大的电流,即所谓的励磁涌流。由于铁心已完全饱和,此时的
变压器
等效于一个空心电抗器。...
变压器差动保护动作
如何处理
答:
变压器差动保护动作的处理方法是判断故障原因和确认故障类型
。1、判断故障原因:差动保护动作是由于变压器内部故障引起的,是由于保护系统本身出现问题引起的。需要进行仔细的检查,确定故障原因。2、确认故障类型:差动保护动作是由于变压器内部故障引起的,需要进行进一步的检查,确认故障类型,例如短路、开路等...
变压器差动保护
是如何
动作
的?
答:
一、
差动保护
原理 差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当
变压器
正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不
动作
。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动...
35kv主
变压器差动保护动作
如何处理
答:
35kv主
变压器差动保护动作
使变压器两侧断路器跳闸,运行人员在拉开主变压器两侧隔离开关后,应重点检查:(1)变压器套管是否完整,连接变压器的母线上是否有闪络的痕迹;(2)对变压器差动保护区范围内的所有一次设备进行检查,即变压器高压侧及低压侧断路器之间的所有设备、引线、铝线等,以便发现在差动保护...
变压器差动
速断
保护
的
动作
原理是什么?
答:
即短路电流能使继电器可靠
动作
。
变压器差动保护
的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
主变
差动保护动作
的现象及处理方法?
答:
一、主变
差动保护动作
的原因:1、
变压器
的励磁涌流:变压器励磁涌流是引起变压器差动保护误动的原因之一。正常运行时,变压器励磁电流只通过变压器接有电源的一侧,无法被平衡而形成不平衡电流。当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,可能出现数值很大的励磁涌流。2、变压器中的二次谐波:变压器中的二...
变压器差动保护动作
应跳哪些开关?
答:
2、当差动电流大于
差动保护
装置的整定值时,
保护动作
,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。其保护范围在输入的两端电流互感器之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,
变压器
等电气设备)。3、电力变压器的差动保护,其电流就是取自变压器高、低压侧的变压器电流互感器。区内故障时应...