变压器差动保护是怎样动作的?

如题所述

差动保护是反映被保护元件(或区域)两侧电流差而动作的保护装置。差动保护是保护变压器的内部短路故障,电流互感器安装在变压器的两侧,在正常负荷情况或外部发生短路时,流入差动继电器的电流为不平衡电流,在适当选择好两侧电流互感器的变压比和接线方式的条件下,该不平衡电流值很小,并小于差动保护的动作电流,故保护不动作;在变压器内部发生短路时,流入继电器的电流大于差动保护的动作电流,差动保护动作于跳闸。比率差动是为防止穿越故障电流造成变压器误动,当穿越故障电流通过变压器时,变压器差动保护动作电流随着按比例增大,以躲过穿越故障电流。 引入比率制动电流这个概念是为了人们容易理解。
主保护和馈线单元完全没有关系。一个保护装置的功能按照大的方向分可分为主保护和后备保护两大类。而馈线单元是相对于主变单元、母线单元及发变组单元来说的。
无论是比率差动的第一斜率或第二斜率都是由比率差动保护的动作特性曲线上的差动电流差与制动电流差的比值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答