44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器负载率不能超过多少
请问哪个规范中有规定
变压器的负荷率不允许超过多少
(有人说是85%)?是...
答:
100kVA变压器一般额定带负荷80kW;有电容补偿的话可以带100kW;总功率300kW的电器肯定带不起,
但是平时电器使用率不能超过30%
,超过30%的时候时间不能超过1-2小时。假如平时300kW负荷要全投用时,建议配一个400kVA变压器,经济一点可以配个315kVA变压器。
变压器负载率多少
合理?
答:
变压器可以带的负载的计算有一个简单的计算,
一般变压器在75%负荷率运行比较经济(变压器损耗最小)
,然后按照功率因数可以推算出低压负载的大小.负荷的总视在功率除以变压器额定容量主是变压器的负载率。变压器的负载率应该是视在功率乘以功率因数,一般上限(干式变压器)是视在功率乘以0.85。变压器容量:对...
变压器
容量的选择原则是什么?
答:
变压器的负载率在变压器额定容量的65-75%最合适
,怎么选择变压器的容量?就是根据负载容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细算。变压器的容量选择是:...
变压器
的
负载率
一般是?
答:
解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,
不能大于
变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均电流除以额定电流。
变压器负载率
=(108+103+73)/3/144=66%....
变压器负载率
答:
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-20199.3居民住宅小区配电变压器宜采用两台一组为供电单元设置,
负载率不宜超过65%
。《居民住宅小区电力配置规范》GB/T36040-20184.3.1住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用D,yn11,变压器的负载率不宜大于85%。《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-20115.3...
变压器
长期运行时,为什么
不可以
长期
大于
额定电流?
答:
具体超90%超了多少这个也很重要,因为正常
变压器
的
负载率
最好不要
超过
85%。到了90%多的时候,意味着变压器是接近满载运行的。还有,用电设备的负荷是会随时波动的,向下波动还好,但是有非常大的可能会经常波动到额定值甚至超过额定值,因为正常运行的负荷已经90%多,没有剩余的裕量来应对一些有冲击性...
变压器负载率
是
多少
?
答:
变压器
的
负载率
在变压器额定容量的65-75%最合适。根据负载容量选,400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散...
当柱上
变压器负载率大于多少
时
答:
65-75%。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。变压器的
负载率
在变压器额定容量的65-75%最合适,
负载超过
100%则会引起线圈的温升增加,变压器线圈长期工作在高温情况下绝缘材料的机械和电气性能会下降。
负载
计算公式
答:
配变负载率=实际负荷÷额定容量×100%。1、
变压器负载率不
应
超过
95%,也不应低于20%。2、负载率超过95%,
变压器可能
会发生过载、热失效或其它故障;如果负载率低于20%,变压器的能效降低,会增加运行成本。
变压器负载率
标准范围
答:
25%~100%。
变压器
的
负载率
标准范围应根据不同的变压器类型、额定容量和使用环境有所不同。正常的负载率在25%~100%之间。负载率是指变压器实际输出功率与额定容量之比,用百分比表示。负载率过低,变压器会出现过载现象,导致温升过高、油漏、绕组烧毁等故障。负载率过高,变压器会过热、损耗过大,缩短使用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器长期运行最大负载率
变压器负载率设计规范
干式变压器负载率标准范围
变压器负荷率不得大于
干式变压器负载率多少合适
变压器长期负载率不低于多少
变压器负载不能低于多少
变压器长期运行负荷不应超过