44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器轻瓦斯动作告警如何处理
变压器轻瓦斯动作如何处理
?
答:
1. 轻瓦斯动作后,
首先应检查变压器的外部条件。检查油枕中的油位和油色是否正常,以确保变压器的油量充足且无污染
。2. 检查瓦斯继电器内是否有气体积聚,这可能是由于外部空气进入或内部轻微故障造成的。3. 检查变压器本体和强油系统是否存在漏油现象,因为油漏可能导致油位下降,进而触发轻瓦斯动作。4....
变压器
总报
轻瓦斯
是什么原因,
怎样
解决?
答:
6. 如果轻瓦斯动作的间隔时间逐渐缩短,这可能是重瓦斯保护即将动作的前兆,
此时应立即向调度部门报告,并请求检修人员处理
。7. 变压器油及相关的设备都有规定的试验周期,需要定期进行检测试验,以确保运行安全。8. 解决轻瓦斯报警的问题,
最好是联系专业的检修人员
,他们会根据实际情况给出专业的处理意见...
变压器轻瓦斯
报警
答:
变压器轻瓦斯继电器报警时,
应立即对变压器进行检查,查明动作原因,进行相应的处理
,包括: 1、
检查变压器油位、绕组温度、声音是否正常
,是否因变压器漏油引起。 2、检查气体继电器内有无气体,若有,用...
变压器轻瓦斯
保护
动作
时
如何处理
?
答:
轻瓦斯信号出现后,
应立即对变压器进行全面外部检查,分析原因,及时处理
。(1)油枕中的油位、油色是否正常。(2)瓦斯继电器内是否有气体。(3)变压器本体及强油系统有无漏油现象。(4)变压器负荷电流、温度是否在允许范围内。(5)变压器声音是否正常。(6)变压器是否经检修换油后投入运行,运行中要...
主变
轻瓦斯告警
了,该
怎么
分析和查找故障
答:
变压器在运行中,轻瓦斯保护信号动作后,
应尽快查明原因,并做好记录。对变压器做外部检查并取气体分析,再根据检查结果采取相应的处理措施
。1. 变压器外部检查 检查电流、电压表的指示情况,直流系统绝缘情况,有无其他保护动作信号。检查变压器油色、油位是否正常,上层油温是否有明显升高。检查变压器声音有...
变压器轻瓦斯
报警
答:
常见的
处理
方法是,1是解除音响信号,同时检查
变压器
的油温、油位、声音及电压、电流是否正常;2是收集继电器气体进行分析,如果收集的气体为空气,值班人员可将继电器内的气体排出,变压器可继续运行;如果为可燃气体,且
动作
频繁,应进行减少负荷或者直接停止运行,等候处理;3是如果无气体,变压器也无异常,...
变压器轻瓦斯动作
应
如何处理
要详细解答 谢谢
答:
先复位
轻瓦斯
信号,若能复位,很可能表示误
动作
。如不能复位,先检查
变压器
是否有严重漏油或由于变压器因气温降低而导致油位严重降低。再变压器是否严重过负荷运行,是否重新注油或大修后因没有静止足够时间就投入运行导致油中气泡逸出。否则,需取油样进行色谱分析,视情况进行
处理
。此时,应加强监视变压器...
变压器轻瓦斯动作如何处理
?
答:
瓦斯
保护信号
动作
时,立即对
变压器
进行检查,查明动作原因,是否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判定为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。若气体继电器内的气体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常,则应综合判定...
变压器轻瓦斯动作
现象及
处理
答:
变压器轻瓦斯动作
现象及
处理
方式如下:1、变压器轻瓦斯动作现象:产生少量气体、轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。2、变压器轻瓦斯动作的处理:立即停止音响信号,检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况、收集继电器顶部气体进行故障判别。
变压器瓦斯
保护
动作
的原因是什么?
怎么处理
?
答:
处理
:1)收集
瓦斯
继电器内的气体,并做色谱分析,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好。2)检查油位、油温、油色有无变化。3)检查防爆管是否破裂喷油。4)检查
变压器
外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油。5)检查没有发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误
动作
时,可在差...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
轻瓦斯故障的解决方法
轻瓦斯动作主要原因是
变压器轻瓦斯动作现象及处理
变压器蝶阀怎么看开关
变压器油阀门开关位置
主变轻瓦斯保护动作现象及处理
变压器重瓦斯保护动作后如何处理
变压器油阀门开关的标识图片
瓦斯爆炸的三个条件是什么