44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器轻瓦斯动作告警如何处理
请问什么是“
变压器轻瓦斯动作
”
答:
放映
变压器
内部故障。当发生内部故障时,电弧使油箱内油气分解膨胀,往外涌动的油流冲动瓦斯继电器挡板,瓦斯继电器动作,重瓦斯接点闭合,将断路器跳闸。轻瓦斯是反映瓦斯继电器内部油面下降,即变压器轻微故障产生气体聚集到瓦斯继电器内,是瓦斯继电器内油面下降,轻瓦斯接点闭合,发出
轻瓦斯动作
信号。
变压器轻瓦斯
保护
动作
时
如何处理
?
答:
现象:
轻瓦斯
保护发出信号,气体继电器内为可燃性气体。可能原因:
变压器
充放油后,油中的空气泡未排尽;强油循环系统吸入空气;油位降低;变压器内部有潜伏性故障。
处理
方法:放气后复归保护(此种情况在变压器投入运行初期可能会出现数次),使变压器继续运行,同时检查强油循环系统及储油柜油位,取气样...
变压器轻瓦斯
报警。可以继续使用吗?
答:
变压器轻瓦斯
报警可以继续使用. 但应该通过气体继电器上的取气样口提取其中的气样进行分析发生报警的原因并采取对应的解决措施 比如补油等
变压器
总报
轻瓦斯
是什么原因,
怎样
解决?
答:
那需要专业的检修人员来判断,另外若
轻瓦斯动作
间隔时间逐渐缩短,说明重瓦斯保护可能会动作,也需要汇报调度并请检修来
处理
另外,
变压器
油和相关设备都有相应的试验周期,需要做实验来检测。真的要解决,最好请专业检修人员看看,他们会给出专业的意见,是停电检修,还是滤油还是怎么搞。
变压器
后备保护和
瓦斯
保护
动作
后的
处理
答:
变压器
运行中如发生局部发热,在很多情况下,没有表现为电气方面的异常,而首先表现出的是油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。区别气体产;生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。(1)
轻瓦斯动作
后的
处理
。轻瓦斯动作发出信号后,首先...
油浸式
变压器瓦斯
报警
如何处置
答:
轻瓦斯
报警,值班人员去查看,寻找原因,重瓦斯跳闸。
变压器轻瓦斯动作
后
如何处理
答:
变压器轻瓦斯动作
,主要对以下几个方面注意就可以了。1.将变压器退出运行之后对变压器进行回厂检修。最主要的就是将变压器进行抽芯检查,抽芯出来的变压器之后,对变压器的外观进行检查,检查完毕。对变压器所有的密封进行更换以及紧固变压器铁芯夹件,最后对变压器分接开关上的触点进行检查,看看有没有打糊变...
的
变压器
刚投进运行时,
瓦斯
继电器为什么会频繁
动作
答:
新
变压器
刚刚投运时,会遇到你说的这种情况。由于新变压器,注入的绝缘油中的空气渐渐被飘逸出来,造成变压器常常
轻瓦斯告警
。解决的办法是:1、如果方便,又有足够经验的电工人员,则在带电的情况下将瓦斯继电器积累的空气排空;2、在不能排空的情况下,暂时消除报警。一边安排电工缩短巡检周期,严密注视...
变压器轻瓦斯告警
造成后果及其影响?
答:
轻瓦斯
报警就是一个预告信号,不作用于跳闸,因此供电不会中断。但是要及时
处理
报警信息,检查
变压器
状态,必要时化验油和气体
变压器
异常及
处理
答:
⑶
变压器
油位低 查变压器油箱、抽头油箱各引油管路;查是否因油位计或二次回路故障引起误发信号;如发现某阀门或冷却器漏油,应立即采取措施(注意带电距离),关闭有关阀门,如漏油已造成油位降至最低值,及
轻瓦斯
信号
动作
,应立即停变
处理
。⑷冷却系统故障 应注意变压器温度是否在升高;检查潜油泵、...