44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器轻瓦斯动作处理
变压器轻瓦斯动作
后如何
处理
答:
变压器轻瓦斯动作,主要对以下几个方面注意就可以了。
1.将变压器退出运行之后对变压器进行回厂检修
。最主要的就是将变压器进行抽芯检查,抽芯出来的变压器之后,对变压器的外观进行检查,检查完毕。对变压器所有的密封进行更换以及紧固变压器铁芯夹件,最后对变压器分接开关上的触点进行检查,看看有没有打糊变...
变压器
在保护
瓦斯
方面是什么
处理
的?
答:
7.
变压器瓦斯
保护动作时的
处理
:7.1
变压器轻瓦斯动作
的处理:a) 汇报值长,检查变压器油位是否正常,是否有漏油现象,套管有无破裂和喷油现象,压力释压阀是否动作,是否因侵入空气、油位降低、二次回路或变压器内部故障造成瓦斯继电器内部存在气体,应记录气量、观察气体颜色,联系化学取样分析、放气试燃,...
变压器瓦斯
保护
动作
的原因是什么?怎么
处理
?
答:
处理:1)
收集瓦斯继电器内的气体,并做色谱分析,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好
。2)检查油位、油温、油色有无变化。3)检查防爆管是否破裂喷油。4)检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油。5)检查没有发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时,可在差...
变压器轻瓦斯
保护
动作
时如何
处理
?
答:
轻瓦斯信号出现后,
应立即对变压器进行全面外部检查,分析原因,及时处理
。(1)油枕中的油位、油色是否正常。(2)瓦斯继电器内是否有气体。(3)变压器本体及强油系统有无漏油现象。(4)变压器负荷电流、温度是否在允许范围内。(5)变压器声音是否正常。(6)变压器是否经检修换油后投入运行,运行中要...
变压器轻瓦斯动作
现象及
处理
答:
变压器轻瓦斯动作现象及处理方式如下:1、变压器轻瓦斯动作现象:产生少量气体、轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。2、变压器轻瓦斯动作的处理:
立即停止音响信号,检查变压器的温度
、音响、油面及电压、电流指示情况、收集继电器顶部气体进行故障判别。
变压器轻瓦斯动作
如何
处理
?
答:
立即对
变压器
进行检查,查明
动作
原因,是否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判定为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。若气体继电器内的气体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常,则应综合判定确定变压器是否停运。
变压器轻瓦斯动作
应如何
处理
要详细解答 谢谢
答:
先复位
轻瓦斯
信号,若能复位,很可能表示误
动作
。如不能复位,先检查
变压器
是否有严重漏油或由于变压器因气温降低而导致油位严重降低。再变压器是否严重过负荷运行,是否重新注油或大修后因没有静止足够时间就投入运行导致油中气泡逸出。否则,需取油样进行色谱分析,视情况进行
处理
。此时,应加强监视变压器...
变压器瓦斯动作
后,如何根据气体判断故障性质?
答:
(1)
轻瓦斯动作
后的
处理
。轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。1)非
变压器
故障原因。如:空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或...
请问什么是“
变压器轻瓦斯动作
”
答:
放映
变压器
内部故障。当发生内部故障时,电弧使油箱内油气分解膨胀,往外涌动的油流冲动瓦斯继电器挡板,瓦斯继电器动作,重瓦斯接点闭合,将断路器跳闸。轻瓦斯是反映瓦斯继电器内部油面下降,即变压器轻微故障产生气体聚集到瓦斯继电器内,是瓦斯继电器内油面下降,轻瓦斯接点闭合,发出
轻瓦斯动作
信号。
变压器轻瓦斯
保护
动作
时如何
处理
?
答:
现象:
轻瓦斯
保护发出信号,气体继电器内为可燃性气体。可能原因:
变压器
充放油后,油中的空气泡未排尽;强油循环系统吸入空气;油位降低;变压器内部有潜伏性故障。
处理
方法:放气后复归保护(此种情况在变压器投入运行初期可能会出现数次),使变压器继续运行,同时检查强油循环系统及储油柜油位,取气样...