变压器过电流保护整定原则
变压器过电流保护
的
整定原则
是什么?
答:
如无电源侧配置过电流保护,
则过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定,时间定值不应大于电源侧过电流保护的动作时间
,同时还应与出线保护最长动作时问配合,动作后跳本侧断路器;在变压器并列运行时,也可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器。(2)单侧电源三个电压等级的变压器电源侧的过电流保护...
变压器
的过流
保护
是怎样
整定
的?
答:
Ifhmax为
变压器
最大负荷
电流
,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:所以继电器过流
保护
定值为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。其中CT为电...
主
变压器过
流
保护
如何
整定
答:
主变压器过流保护按主变额定电流表的1。5倍到2.5倍整定
,如果主变下面带有大电机(达到了主变容量的5分之一以上)时,为防止起动电机 时主变保护误动作,取2-2.5倍,其它情况下,可适当取小一些,动作时限一般取0.5-1.7秒之间,按上下级配合要求设置。
变压器
速断
保护整定
答:
变压器速断保护的整定有两个原则:
一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流
;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
2000KVA
变压器
,10KV/0.4KV,额定
电流
高压115.5A,低压2887A,主进开关变 ...
答:
速断定值设定15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。过流定值设定4.5A,0.5~6s。
您好:请问郭老师,高压柜综合
保护
器的
电流
速断,
变压器
的定时限过流,过...
答:
对一般配电
变压器
,是没有过负荷保护的,多装有定时限过电流和速断保护;对定时限
过电流保护
,其过电流保护电流定值多选额定电流的1.2-1.5倍;时间定值多选0.7-1秒;对电流速断保护,其过电流保护电流定值应能躲开最小运行方式下的短路电流,如果没有能力计算短路电流,多选额定电流的10倍左右;能够...
电力
变压器保护
都有什么?怎样
整定
答:
相间短路的后备保护用于反应外部相间短路引起的
变压器过电流
,同时作为瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)的后备保护,其动作时限按电流保护的阶梯形
原则
来
整定
,延时动作于跳开变压器各电源侧断路器,并发相应信号。一般采用过流保护、复合电压起动
过电流保护
或负序电流单相低电压保护等。4、接地短路的零序...
10kV和6kV
变压器
的速断、过流、过负荷
保护
如何
整定
?
答:
速断是按短路
电流
计算后
整定
的,过流是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。过负荷是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主
保护
是差动。
过流
保护整定原则
和内容是什么?如何整定?
答:
定时限过流
保护
动作
电流
的
整定原则
:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 5 3 我是周小红 采纳率:44% 擅长: 两性问题 减肥/塑身...
变压器过
流
保护
的动作
电流
是怎样计算的?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,
按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流
;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。