44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器过电流保护整定计算
变压器
的过流
保护
是怎样
整定
的?
答:
变压器
的
过电流保护
,起保护动作电流值按下面的公式
计算
:其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:I...
过电流整定
值
计算
方法
答:
—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力
变压器
的速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧
过电流保护
的
整定计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A...
过流
保护
的公式是什么?
答:
变压器过
流
保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷
电流整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。
变压器电流
速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母...
煤矿
变压器整定电流
怎么
计算
?
答:
1.1.1低压馈电开关过流
保护
装置的
电流整定
值计算 IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-过流保护装置的电流整定值;IQe-容量最大的电动机的额定起动电流;Kx-需用系数,取0.5~1;∑Ie-其余电动机的额定电流之和。1.1.2选择短路保护装置的
整定电流计算
:Ue Id= 2(∑R)2+(∑X)2[2]式中:Id-保...
过流
保护整定
值怎么算?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
10KV开关出线
电流
互感器50比5,
变压器
为800KVA,请问
保护
定值怎么
计算
答:
你好:——★1、三相 10 KV 、800 KVA
变压器
的一次额定
电流计算
公式为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A 。——★2、三相变压器一次侧的
保护
电路
整定
值,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。
变电所
保护
定值如何设定,
计算
。
答:
变压器过
流
保护
动作
电流
按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,
整定计算
公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax 式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;Krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);Kre为继电器返回系数(一般取0.85);Ki为电流互感器变比;ITmax为...
变压器过
负荷
保护整定
值
答:
变压器过
负荷
保护
的
整定
值是根据变压器的负载特性来确定的。具体整定值的
计算
和设定可能因实际情况而有所不同,以下是一种常见的计算方法:整定值=K*(变压器额定
电流
*过负荷倍数)。其中,K是一个常数,通常取值为1.0~1.5,具体取值需要根据实际情况进行计算和调整。过负荷倍数可以根据实际情况进行...
10kv
变压器保护整定计算
答:
Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。2、差动保护:作为
变压器
内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。3、
电流
速断
保护整定计算
公式: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2 ...
10kv过流
保护整定
值
计算
答:
1、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路
电流整定
。实际
计算
时,可按距
保护
安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max式中 Idzl-速断一次值 Kk-可靠系数,取1.5 Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流 2、当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压...