变压器过负荷如何处理
变压器负荷过
大应该
如何处理
?
答:
变压器分为专用变压器、公用变压器,处理方式不一样。如是专用变压器,出现负荷过大,
需要您减掉一部分用电负荷或者前往供电企业办理增容且聘请有资质的单位更换更大的变压器
。如您发现公用变压器负荷过大导致电压不稳,请您直接致电我们95598供电服务热线,会有专人与您联系处理。
变压器
事故
过负荷
时,应采取哪些措施消除过负荷?
答:
加强变压器通风可以达到降温的目的,
所以将变压器实心门改成网门进行通风,用来缓解通风不良造成的过热。必要时可以使用巨型风扇来帮助冷却
。4、变压器辅助冷却车 使用变压器辅助冷却车时,将其水箱加满水,移动到工作位置,将喷嘴通过固定件固定在变压器的适当位置上。当控制装置采集的温度传感器信号值超过设定值...
变压器过负荷如何处理
答:
2)如果是长时间过载的话,20%以内,
可以考虑用风扇、空调等冷却方式对变压 器进行降温,至少保证变压器的温度不超过其额定限制就行(绝缘等级)3
)超过30%的话,就该增容了,
换个大变压器或者再买个小的并联用
其实,变压器的额定负荷不是个定值,只要其温度不超过其绝缘等级就行,比如 说500kVA的变压...
变压器过负荷如何处理
答:
变压器过负荷信号发出后,
应立即进行如下处理:(1)复归报警信号,汇报有关领导,做好记录。(2)倒换运行方式,调整转移负荷
。(3)若属正常过负荷,可根据正常过负荷倍数确定允许时间,并
加强对变压器温度监视
。(4)若属事故过负荷,则过负荷的倍数和时间依照制造厂家的规定或运行规程的规定执行。(5)对变压器...
变压器过负荷如何处理
答:
过负荷时,
应及时汇报调度,查明原因,并尽量通过调度改变系统运行方式,降低变压器负荷
;变压器过负荷期间应投入全部冷却装置并不得操作有载调压开关;
过负荷期间应适当增加巡视次数
,对变压器以及所属开关、刀闸、电流互感器等运行情况加强监视,特别注意设备接头有无发热情况,并对过负荷情况、时间、温度等...
当运行中
变压器
发出
过负荷
信号时,应
如何
检查
处理
?
答:
变压器过负荷信号发出后,应立即进行如下处理:1.、复归报警信号,做好记录。2、查看实际负荷,运行电压和电流,确定是否误动作。3、若属正常过负荷,自己没有处理权限的,汇报领导或调度。4、自己有处理的,
先倒换运行方式,调整转移负荷
。5、检查变压器油温、油位,油温过高要抓紧启动降温装置,没有降温...
变压器过负荷
应注意哪些
答:
(1) 密切监视变压器绕组温度和顶部油温。(2) 起动变压器的全部冷却装置,在冷却装置存在缺陷或冷却效率达不到要求时,应禁止
变压器过负荷
运行。(3) 对带有有载调压装置的变压器,在过负荷程度较大时,应尽量避免用有载调压装置调节分接头。(4) 主变可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行。正常过负荷...
我公司用的是专用
变压器
,最近发现
负荷
过大,该
如何处理
?
答:
根据您的描述,建议您先核实该变压器是为专用变压器还是公用变压器。如是专用变压器,出现负荷过大,建议您先委托有资质的电工或施工单位进行核查
处理
。如您发现公用
变压器负荷过
大导致电压不稳,请您直接致电供电24小时服务热线95598进行反映,供电企业将安排相关客户经理为您根据处理。希望我们的回答能对您有...
变压器过负荷
运行规定
答:
d、
变压器
在
过负荷
时,应加强对变压器的温度及接头的监视、检查和特巡,发现异常立即汇报调度,必要时采取减负荷措施。e、正常过负荷时应每半小时进行抄表检查,并对照过负荷曲线进行控制。法律依据:《电力安全事故应急处置和调查
处理
条例》 第四条 国务院电力监管机构应当加强电力安全监督管理,依法建立健全...
主变或线路
过负荷
时
如何处理
答:
1.如果是单台
变压器
,可以换更大的变压器,或者再增加一台变压器并列运行。2.如果是两台明备用,可以改为暗备用。3.线路增容,原有线路换粗线或者增加线路并行。再有增加支路分流。4.如果是正运行中
过负荷
到极限,只有临时拉掉某些不重要的支路以减小负荷,到可以停电的时候实行上述增容方案了 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10