44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器铁芯的绝缘电阻是多少
变压器的铁芯电阻
值
是多少
答:
变压器的铁芯电阻值是200欧姆
。根据查询相关资料信息显示,国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,是200欧姆,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表。
变压器铁芯
夹件
绝缘电阻
标准
答:
1、新安装或检修后和长期停用(三周)的
变压器
投入运行前应测
绝缘
。2、电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。
电阻
值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。3、...
铁芯
与
变压器
外壳
的绝缘电阻多少
答:
国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,
是200MΩ
,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压-低压,低压地铁芯地。对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完经常摇表测一下绝缘,看...
高压侧和低压侧低压侧对地的
电阻
的不能低于
多少
兆
答:
1、运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:10KV级及以下,绝缘值大于300兆欧
;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量变...
干式
变压器
怎么测量
铁芯绝缘
?
答:
一般情况下,
新装或大修后的低压不应低于100MΩ
;运行中的低压线路与设备,
其绝缘电阻不应低于3MΩ/V
;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
电力
变压器
低压侧
的绝缘
阻值
是多少
合格
答:
运行中的电力
变压器绝缘电阻
合格的标准是:10KV。级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。电力
变压器是
一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通...
变压器的铁芯
硅刚片间
的绝缘电阻
要求
多少
?
答:
铁心
装配时用2500V的兆欧表测得
的绝缘电阻
值应为3MΩ以上,干燥浸油后可大于300MΩ。
干式
变压器铁芯绝缘
低,3m欧,高压侧进行交流耐压可以吗
答:
如果变压器绕组绝缘电阻正常,你可以放心进行高压绕组交流耐压。如果案例
变压器铁芯绝缘电阻是
3m欧,即使变压器绕组耐压通过,该变压器也不能投运,因为铁芯绝缘太低。如果案例变压器铁芯绝缘电阻是3M欧,如变压器绕组耐压等试验通过,则该变压器可以投运,因为铁芯绝缘足够大了。
降压
变压器
线川与
铁芯的绝缘电阻
标准
答:
线圈
绝缘电阻
不能低于1000,
铁心
不低于200,当然这个指标越高是越好的。
1000KVA干式
变压器的绝缘电阻
答:
1、1000KVA干式
变压器的绝缘电阻
F等级的绝缘 大约是是2500欧姆,和摇表的额定值有关。2、干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指
铁芯
和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在...