干式变压器铁芯绝缘电阻标准
干式变压器绝缘电阻标准
值
答:
100MΩ、1GΩ
。1、
对于低压绕组(为小于1000V)
,其绝缘电阻应大于100MΩ。2、对于高压绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
干式变压器绝缘电阻标准
值
答:
100
。正常情况下,干式变压器绝缘电阻器规定在25℃时,干燥环境下测得的绝缘电阻值是100,其绝缘电阻不应低于3M。
变压器铁芯
对地
绝缘
多少
答:
200MΩ
。国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压-低压,低压地铁芯地。
干式变压器
怎么测量
铁芯绝缘
?
答:
一般情况下,
新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其绝缘电阻不应低于3MΩ/V
;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
干式变压器
技术参数
答:
1. 工作频率:50/60 Hz,确保在
标准
电网频率下运行。2. 空载电流:小于4%,这表明
变压器
在无负载时的电流消耗非常低。3. 耐压强度:经YZ1802耐压试验仪(20mA)测试,变压器能在2000V的电压下持续1分钟而不发生击穿,表现出良好的绝缘性能。4. 绝缘等级:F级,可按需定制特殊等级。
绝缘电阻
测试结果...
铁芯
与
变压器
外壳的
绝缘电阻
多少
答:
规定
了
干式变压器铁芯
对地的
绝缘电阻
值,是200MΩ,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压-低压,低压地铁芯地。对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完经常摇表测一下绝缘,看是否为0。
1000
KVA
干式变压器
的
绝缘电阻
答:
1、
1000
KVA干式变压器的绝缘电阻F等级的绝缘 大约是是2500欧姆,和摇表的额定值有关。2、干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在...
35KV 80KVA
干式变压器绝缘电阻
多大
答:
这种变压器用2500V摇表,测得阻值大于200兆欧为正常。被测设备的额定电压在500V以下时,应选用500V的绝缘电阻表;500~3000V的使用
1000
V的绝缘电阻表;额定电压在3~10KV的高压设备,可选用2500~5000V的绝缘电阻表。额定电压在1000V以上的变压器绕组采用2500V绝缘电阻表;1000V以下绕组采用1000V绝缘电阻表...
请问10Kv的
干式变压器
要测量其
绝缘电阻
,如何正确操作啊,阻值多少正常哪...
答:
测量变压器的
绝缘电阻
,需用2500V的兆欧表,表笔一端接线圈引出端,一只接变压器外壳或
变压器铁心
,摇动手柄,每分钟200转。阻值在200兆欧以上即可。
干式变压器
参数
答:
5、绝缘电阻:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表<
1000
V);6、连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);7、线圈允许温升:I00K;8、散热方式:自然风冷或温控自动散热;9、噪音系数:≤30dB。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式...