44问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器铁心对地绝缘要求
变压器铁芯对地绝缘
多少
答:
200MΩ
。国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压-低压,低压地铁芯地。
铁芯
与
变压器
外壳的
绝缘
电阻多少
答:
国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,
是200MΩ
,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压-低压,低压地铁芯地。对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完经常摇表测一下绝缘,看...
干式变压器铁芯
受潮
答:
这种办法可行,但并不好,因为
铁芯绝缘
低到一定程度会造成铁芯可能是多点接地,这样就会在铁芯和结构件之间产生环流,增大损耗,严重的话可能烧毁绝缘,烧断接地片。如果
铁芯对地绝缘
不低于10兆欧就是合格的,一般不低于2兆欧也是可以运行的,如果不放心,可以用那种发热的灯烤一下。
干式变压器绝缘
电阻标准值
答:
100MΩ、1GΩ
。1、对于低压绕组(为小于1000V),其绝缘电阻应大于100MΩ。2、对于高压绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
干式变压器绝缘
等级,你所不知道的那些事!
答:
考虑到
干式变压器
的
绝缘
问题,我们有必要加强对其绝缘性能的监测和维护。一方面可以通过精确的设备检测手段,对变压器各项技术参数进行定期检测与记录,如电场分布、温度、电流等。另一方面,也需要加强隐患排查,省略不必要的维护环节,如对变压器内部做定期的清洁,清技术黄油及电缆绝缘胶带等,以确保变压器正常...
干式变压器绝缘
等级是F级的,它的风机停转温度是多少?报警温度是多少?跳 ...
答:
100度风机启动,耐高温130度报警 150度跳闸。一般100度以上对
变压器
的寿命有影影响的。
绝缘
等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级A级E级B级F级H级。最高允许温度(℃)105120130155180;绕组温升限值(K)607580100125;性能参考温度(℃)8095100120145。
2000KVA
干式变压器绝缘
电阻是多少?
答:
高压对低压及地大于1000兆欧,高压
对地
,低压对地也是大于1000兆欧为合格。国家标准规定的。用2500伏兆欧表测量。
干式变压器
怎么测量
铁芯绝缘
?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其
绝缘
电阻不应低于3MΩ/V;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
1250
干式变压器绝缘
电阻是多少
答:
高压侧用2500v兆欧表测,400侧用500v兆欧表测,测
绝缘
前把电压互感器退出,要不测不出,一般300mΩ以上,不低于上次测量值2/3的。对于电机绝缘一般
要求
不小于1mΩ/kv。
干式变压器
参数
答:
4、
绝缘
等级:F级(特殊等级可定制);5、绝缘电阻:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表<1000 V);6、连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);7、线圈允许温升:I00K;8、散热方式:自然风冷或温控自动散热;9、噪音系数:≤30dB。
干式变压器
广泛用于局部照明、高层建筑 、机场...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器铁芯对地绝缘标准
变压器铁芯绝缘标准
干式变压器铁芯绝缘多少合格
干式变压器低压侧绝缘是多少
变压器铁芯绝缘电阻多少合格
变压器铁芯的绝缘电阻是多少
干式变压器铁芯绝缘电阻标准
变压器铁芯绝缘低的原因
干式变压器绝缘测试