44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压隔离开关
高压隔离开关
高压隔离开关的作用
答:
一、
高压隔离开关
高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分...
高压断路器、
高压隔离开关
、
高压开关
柜有什么区别?
答:
隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。一般用作
高压隔离开关
,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变...
高压隔离开关
有哪些功能?它为什么不能带负荷操作?它为什么能
隔离隔离
电 ...
答:
因为它切断的是用户
变压器
的一次高压侧!所以能最大限度地保证终端侧的施工安全!
高压隔离开关
不是负荷开关!它的闸刀面既没有特设的合金触面!也没有防电弧的灭弧罩!若带负载操作将是一场违规的事故!这不单使隔离开关拉弧烧毁报废!更严重的是还有可能造成高压侧接点的短路!爆炸!跌落!导致伤亡事故!这事故...
...在
变压器
进线侧是否必须加
隔离开关
?如果不加呢?
答:
1 如果这台
变压器
低压侧没有其他电源,都是供电负荷。那么变压器进线端不加
隔离开关
也可以。因为当变压器需要检修时,将
高压
侧开关机隔离开关打开,此变压器就没有其他电源了,可以检修;2 实际上,建议设置一个隔离开关,这是因为:1)当此变压器需要进行耐压试验时,可以凭借此隔离开关很容易将变压器与上...
隔离开关的选择方法
高压隔离开关
的作用
答:
在高压成套配电装置中,
高压隔离开关
常用作电压互感器和避雷器,配电所运用
变压器
和计量柜的高压进行电器控制。高压隔离开关-特点 高压隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流运行的情况下进行分、合电路处理。高压隔离开关可以用于各级电压,用作改变电路连接,使线路设备与电源隔离,但它没有...
高压隔离开关
的作用
答:
高压隔离开关
保证了高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。还...
变压器高压
侧什么时候可以只采用
高压隔离开关
答:
变压器高压
为2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路可以只采用
高压隔离开关
。根据查询相关的公开信息,电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
2000KVA
变压器
选多大
高压隔离开关
答:
若该2000KVA的
变压器
安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的
开关
其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否...
高压负荷开关与
高压隔离开关
有什么不同?
答:
高压负荷开关:高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和
高压隔离开关
之间的 电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力
变压器
。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。1、...
高压隔离开关
的使用说明
答:
隔离开关
没有灭弧装置,不能带负荷进行操作。对于10KV的隔离开关,在正常情况下,它允许的操作范围是:1.分,合电压互感器和避雷器。2.分,合母线的充电电流。3.分,合励磁电流不超过2A的空载
变压器
和电容电流不超过5A的空载线路。五六十年代的老变压器,空载电流表大,因此那时规定:户外型隔离开关只能...