44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器a过流定值整定
如何选择
变压器
的电流速断保护的
整定值
?
答:
=4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧
过流
保护 取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁
整定值
取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
变压器
的
过流
保护
整定值
是如何规定的
答:
①、对只在电源侧和主负荷侧装有过电流保护的变压器,
电源侧过流保护的定值应与主负荷侧的过电流保护定值配合整定
,同时,时间定值还应与未装保护侧的出线保护最长动作时间配合,动作后,跳三侧断路器;如有两段时间,也可先跳未装保护侧的断路器,再跳三侧断路器。主负荷侧的过电流保护的电流定值按...
变压器过流
一段保护
定值
是多少?
答:
电流保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流
保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
变压器
的
过流
保护是怎样
整定
的?
答:
Ifhmax为
变压器
最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:所以继电器
过流
保护
定值
为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。其中CT为电...
1600kva
变压器
低压最高电流1500A,那么
过流定值
是多少,怎么计算的,150/...
答:
过流电流整定在3一5倍范围内
。变压器低压侧常用的总断路器都带有过流保护机构比较灵敏。你1500A可整定在3千安至4千5百安之间,可根据满额负载时的情况调整。
整流
变压器过流整定
答:
一般整流
变压器
采用反时限过电流保护,
整定
方法如下:1、反时取动作电流值为:I=(1.2*Ie)/(0.85*n)=1.4*Ie/n;其中n是CT变比;也可理解为是其额
定值
的1.4倍;2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断...
10KⅤ3600kVA
变压器过
电流
整定值
是多少?
答:
额定电流l=S/√3U=3600/1.732×10=3600/17.32=207.85A,过流可按ln10%=207.85+(207.85×10%)=228.64A。
过流定值
可取228.64A。
电力变一般
过流
和速断
整定值
倍数调多少?
答:
一般来说,电力
变压器
的
过流
保护
整定值
倍数在5到10倍之间比较常见。而速断保护的整定值倍数则需要根据设备的额定电压、过电压容量、电力系统的故障特性等因素进行计算。一般来说,电力变压器的速断保护整定值倍数在1.2到1.5倍之间比较常见。需要注意的是,过流保护和速断保护的整定值倍数应该根据实际...
变压器过
负荷保护
整定值
答:
变压器过
负荷保护的
整定值
是根据变压器的负载特性来确定的。具体整定值的计算和设定可能因实际情况而有所不同,以下是一种常见的计算方法:整定值=K*(变压器额定电流*过负荷倍数)。其中,K是一个常数,通常取值为1.0~1.5,具体取值需要根据实际情况进行计算和调整。过负荷倍数可以根据实际情况进行...
变压器
短路电流的计算和电流速断
定值整定
:
答:
高压侧的额定电流为33A;
变压器
的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;速断
定值
:498×1。2=598
A 过流
保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器过电流整定值
变压器过流保护整定值计算
2500kv变压器过流整定值
变压器差流越限定值整定
800kva变压器过流定值多少
1250变压器整定值设定多少
变压器过电流保护定值
2500kva变压器整定值是多少
2000kva变压器整定值