44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器yyn0和dyn11
变压器Dyn11和Yyn0
接线的区别和原理是什么
答:
一、
变压器Dyn11
接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差 1、D就是变压器的高压侧三角形接法。2、y 表示低压侧是星型接法。3、n 是有中性点引出。4、11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压...
变压器Dyn11和Yyn0
接线的区别和原理是什么?
答:
1、接法不同:变压器
Dyn11
接法高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差;
变压器Yyn0
接法高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压没有相位差;2、接线形式不同:变压器Yyn0是高压Y接,也就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角为时钟上面...
选用一台
变压器
的主接线方案是什么?
答:
1.
Yyn0
- 这种连接方式适用于单相
变压器和
小型三相变压器,输出端采用星形连接。适用于输出电压较低的应用场合。主要优点是输出电压稳定、耐短路能力强,缺点是无法进行中性点接地。2.
Dyn11
- 这种连接方式适用于中小型三相变压器,输入端采用三角形连接,输出端采用星形连接。适用于输出电压较低的应用场...
配电
变压器Yyn0和Dyn11
连接组别在运行中有什么优缺点?
答:
而在Dyn11连接的变压器中,由于高压是三角形连接,高压线圈中也感应出零序电流,它所生的零序磁通抵消低压所产生的零序磁通,相电压中就不存在零序分量了。\x0d\x0a所以说,
Dyn11变压器
比
Yyn0变压器
带不平衡负载的能力强。但Yyn0变压器结构要简单些,一般在1600KVA以下小容量的的变压器中仍然可以采用这种...
yyn0
、
dyn11
哪种组别的
变压器
好些?
答:
若低压侧为三相供电的动力负载,一般均配置缺相保护,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。采用
Dyn11和Yyn0
联结组别是根据用户要求确定。Dyn11与Yyn0相比优点如下:减少变压器损耗;降低谐波分量;有利于单相接地短路故障的切除;单相不平衡负荷可充分利用。
请问
变压器
连接组别号0
与11
的区别,各自的优缺点是甚么?
答:
只是单单的拿0点和11点做对比,本身都是一样的,没有什么区别,如果把变压的连接组别放在一起,才有优缺点,例如:
Dyn11
联结和
Yyn0
联结对比:1 .D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用2 .在D联结绕组中的三次谐波环流能够在
变压器
中产生三次谐波磁动势,它与低压绕组的三次谐波磁动势平衡抵消;...
Dyn11
接法的
变压器
能否和
Yyn0
接法的变压器并联使用?
答:
不可以。因为二者的相位差不同。也就是说
Dyn11
的
变压器
,低压的输出电压和电流落后高压侧12分之一个周期,而
Yyn0
的变压器高低压是同步的。如果二者低压侧并联,因为他们的高压侧都是从电网得到的电力,故其高压的相位是一样的。而低压侧则差12分之一的周期,也就是说当Yyn0联接组别的低压侧电压达到...
变压器
接线组别
Yyn0与Dyn11
的区别?
答:
这两个
变压器
的的二次绕组没有任何区别,都是Y接,且中性点均引出。至于
11
和0的区别是由于高压线圈的接线方式不同造成的。所谓12点还是
11
点并不是接线,而是由于一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同导致其电压和电流有一个滞后。用一个钟面来表示交流电的一个周期,每个钟点代表1/12个周期。Yy0或...
Yyn0
更换成
DYN11
后相序有影响吗
答:
在
Yyn0
系统中,零序电流产生的零序磁通,在原边将通过空气介质来构成通路,从而造成
变压器
发热,所以,其零序电流不允许超过额定电流的25%。在
Dyn11
系统中,零序磁通能得到平衡,其零序电流允许达到额定电流的75%。也就是说,Dyn11比Yyn0承受不平衡负荷的能力大。3、Dyn11的零序阻抗比Yyn0小的多,其单相...
变压器YY
12和Yyno的接法有什么区别
答:
变压器YY
12和Yyno的接法有什么区别 变压器按一、二次绕组的联结方式分为
Yyn0
(即Y/Y-12)
和Dyn11
(即Δ/Y-11)两种: Yyn0型:一、二次绕组都是Y型连接。一次线电压与二次线电压的相位关系,如同时钟在12点(0点)时分针与时针的关系。 Dyn11型:一侧绕组Δ型连接,另一侧绕组Y型连接。...