44问答网
所有问题
当前搜索:
变电所接地网电阻多大
变电站接地网接地电阻
应
是多少
?
答:
大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I Ω
,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / I Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。
变电站接地网
接地
电阻是多少
?
答:
1、变电站的交流工作接地和安全工作接地时,
接地电阻不可以大于4欧姆
。2、变电站的大电流接地系统的接地电阻应满足
R≤2000 / I 欧姆的规定
,I>4000A时可取R≤0.5欧姆。3、变电站的小电流接地系统当作用于1000V以下设备的时候,接地电阻应满足R≤125 / I 欧姆的条件,当用于1000V以上设备的时候,...
变电站接地网接地电阻
应
是多少
?
答:
5、对于屏蔽系统,
接地电阻不应大于1Ω
。
变电站接地网接地电阻
应
是多少
答:
一般电阻率地区 R≤0.5欧 高电阻率地区 R≤5欧
2.小接地短路电流系统:高压电气设备或高低压共用 R≤10欧 高电阻地区: 高低压电气设备 R≤30欧 发电厂和变电所 R≤15欧
变电站接地网接地电阻
应
是多少
?
答:
变电站接地网接地电阻分为好多档次:1.大接地短路电流系统:一般电阻率地区 R小等于0.5欧 高电阻率地区 R小等于5欧
2.小接地短路电流系统:高压电气设备或高低压共用 R小等于10欧 高电阻地区: 高低压电气设备 R小等于30欧 发电厂和变电所 R小等于15欧 忘了说明一下,我是将退休安装工程师,...
接地电阻
值
答:
现代电网对
变电所
的
接地网接地电阻
值的要求更加严格,必须达到0.5Ω以下
请教变压器、断路器、
变电站接地电阻
多少为合格?
答:
朋友,变压器接地和断路器
变电站
等设备接地的
接地电阻
都有规定的,最新国家安全标准是接地电阻不能大于2欧姆才可以的。
110kv
变电站接地电阻
要求多少?
答:
在一般的电阻率地区工频
接地电阻
允许值不大于2000/I(I为计算用的流经接地装置的入地短路电流)欧,或者不大于0.5欧。
变电站
是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所,在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中。
低压配电室
接地网
绝地
电阻
国家安装要求
是多少
答:
低压配电室
接地网
绝地
电阻
国家安装要求是4Ω、10Ω、30Ω。低压配电系统由配电
变电所
(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。低压配电室 #接地网 #绝地电阻 #安装要求 #配电变电所 #高压配电...
110KV
变电站接地网
标准电祖
是多少
答:
R=2000/I,I为入地短路电流,一般要求
接地电阻
不大于0.5欧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变电所接地电阻标准多少
变电所接地电阻标准
变电所接地都有多少
变电所接线需要接地
变电所接地网要求
地面变电所用短路接地装置
地面变电所用短路接地用具
变电所的接地怎么做
变电所接地