变电所接地电阻标准多少
变电站接地
网
接地电阻
应是
多少
?
答:
一般电阻率地区 R小等于0.5欧 高电阻率地区 R小等于5欧
2.小接地短路电流系统:高压电气设备或高低压共用 R小等于10欧 高电阻地区: 高低压电气设备 R小等于30欧 发电厂和变电所 R小等于15欧 忘了说明一下,我是将退休安装工程师,经历的考核无数,以上的答案是我去年高配工长考核的内容,出自...
变电站接地
网
接地电阻
是
多少
?
答:
1、变电站的交流工作接地和安全工作接地时,接地电阻不可以大于4欧姆
。2、变电站的大电流接地系统的接地电阻应满足
R≤2000 / I 欧姆的规定
,I>4000A时可取R≤0.5欧姆。3、变电站的小电流接地系统当作用于1000V以下设备的时候,接地电阻应满足R≤125 / I 欧姆的条件,当用于1000V以上设备的时候,...
变电站
防雷接地的
接地电阻
值是
多少
答:
当用于1000V以上设备时,接地电阻
R≤250/IΩ电阻,任何情况下不应大于10欧
.
10Kv配电线路中要求杆塔的
接地电阻
的
标准
是什么?
答:
1、
接地网接地电阻≤0.5Ω2
、独立避雷针<10Ω3、变压器中性点≤0.5Ω4、10KV杆塔进站两级≤5Ω5、10KV杆塔线路<30Ω对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保...
...采用消弧线圈接地方式,则所要求的
变电站接地电阻
不应大于:()_百度...
答:
但不应大于4Ω
,且保护接地接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:R≤120/Ig式中,Ig为计算用的接地网入地对称电流(A)。则接地电阻取计算值和4Ω中的较小者:R≤120/Ig=120/20=6Ω因此变电站接地电阻不应大于4Ω。
变电站接地
网
接地电阻
应是
多少
?
答:
1、交流工作接地时,
接地电阻不应大于4Ω
;2、安全工作接地时,接地电阻不应大于4Ω;3、直流工作接地,接地电阻应按系统的要求确定;4、防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;5、对于屏蔽系统,接地电阻不应大于1Ω。
变电所接地
网的维护测量有哪些要求
答:
根据不同作用的接地网,其维护测量的要求也不同,具体内容如下:(1)有效接地系统电力设备
接地电阻
,一般不大于0.5Ω。(2)非有效接地系统电力设备接地电阻,一般不大于10Ω。(3)1kV以下电力设备的接地电阻,一般不大于4Ω。(4)独立避雷针接地网接地,一般不大于10Ω。
100kva及以上配变,其
接地电阻
值为
多少
每个重复接地装置的接地电阻值是...
答:
100KVA以上的低压电力设备及电力变压器,
接地电阻
不得超过4欧姆,100KVA以下的低压电力设备及电力变压器,接地电阻不得超过10欧姆。重复接地装置的接地电阻值是10欧以下。
100kVA以上变压器的
接地电阻
是
多少
答:
国家规范对电气设备的
接地电阻
要求:4.1.1当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜超过10欧。4.2.1低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。意思很明确,...
变压器
接地电阻
安全规程中是怎么
规定
的
答:
1)对装有消弧线圈的
变电所
或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中 同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍; 2)对不装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A。4 在高土壤电阻率地区,当接地网的
接地
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变电站接地网接地电阻标准
变电所接地电阻标准
变压器接地电阻值多少为标准
配电所接地电阻标准
变电所接地网电阻多大
变电所接地电阻为什么不能大于4
变电所接地都有多少
变电所接地电阻测试
配电箱接地电阻是多少