44问答网
所有问题
当前搜索:
变电所接地电阻标准多少
110kv
变电站接地电阻
要求
多少
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
接地电阻
应为
多少
答:
1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以
规定
接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,
接地电阻
还可放宽至不大于10欧姆。(第417页)2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里...
接地电阻
怎么测量?接地摇表使用方法图解
答:
由于其外形与摇表(兆欧表)相似,故俗称接地摇表。1、常用
接地电阻
的最低合格值电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω;防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。 2、接地电阻表的结构:接地电阻表必须使用交流电源。接地电阻表是...
变电站接地
网
接地电阻
应是
多少
答:
变电站接地
网
接地电阻
分为好多档次:1.大接地短路电流系统:一般电阻率地区 R≤0.5欧 高电阻率地区 R≤5欧 2.小接地短路电流系统:高压电气设备或高低压共用 R≤10欧 高电阻地区: 高低压电气设备 R≤30欧 发电厂和变电所 R≤15欧
高土壤
电阻
率地区的电力设备
接地规定
有哪些
答:
变电所
的
接地电阻
允许达到5Ω,但应符合要求。2 独立的避雷针(线)宜设独立的接地装置。在非高土壤电阻率地区,其接地电阻不宜超过10Ω。在高土壤电阻率地区,当要求做到
规定
的10Ω确有困难时,允许采用较高的接地电阻值,并可与主接地网连接,但从避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备的...
10kV变压器
接地电阻
是
多少
答:
接地电阻
就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”...
电气设备
接地电阻标准
值不应大于
多少
答:
不同的电气设备
接地电阻标准
值不同,具体如下:1、防雷接地的电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。2、防静电接地的电阻要求不大于100Ω,管线法兰连接的接触电阻不大于10Ω。3、联合接地的电阻不大于接地电阻1欧。4、避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,...
发电厂、
变电站接地电阻标准
是国家什么
标准规定
的?
答:
单独的避雷针
接地
不超过10欧姆,接地网不超过0.4欧姆。
电器的
接地电阻标准
值是
多少
?
答:
高压侧电压35kV变电所,在变压器门型架构上装设避雷针时,
变电所接地电阻
不应大于4Ω(不包括架构基础的接地电阻)。 2. 配电电气装置的接地电阻 (1)工作于不接地、消弧线圈接地和高
电阻接地
系统、向建筑物电气装置(B类装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求。 1)与建筑物电气装置系统电源...
发电厂和
变电站
的工频
接地电阻
值一般在
多少
Ω
答:
有很多的
规定
,例如220KV配电装置接地电阻要求,低压厂用
电接地电阻
要求等等,见火力发电厂防雷接地设计技术规定。如果电厂具有中心点直接接地的高压配电装置,其接地电阻应当小于0.4欧姆,由于全厂接地网连接在一起的,所以全厂的接地电阻也就是小于0.4欧姆了。