10Kv配电线路中要求杆塔的接地电阻的标准是什么?

35Kv线路中 好像是 杆塔接地电阻一般不超过35Kv,那么10Kv线路的呢,应该是不超过多少? 有什么根据,有具体的规程吗? 别再网上复制的 谢谢了

1、接地网接地电阻≤0.5Ω
2、独立避雷针<10Ω
3、变压器中性点≤0.5Ω
4、10KV杆塔进站两级≤5Ω
5、10KV杆塔线路<30Ω

对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生接地故障时人身和设备的安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-12
1、接地网接地电阻≤0.5Ω
2、独立避雷针<10Ω
3、变压器中性点≤0.5Ω
4、10KV杆塔进站两级≤5Ω
5、10KV杆塔线路<30Ω
刚好我的工作笔记今天带回家了,希望对你有帮助,望采纳。
第2个回答  2018-02-02
1、接地网接地电阻≤0.5Ω
2、独立避雷针<10Ω
3、变压器中性点≤0.5Ω
4、10KV杆塔进站两级≤5Ω
5、10KV杆塔线路<30Ω
刚好我的工作笔记今天带回家了,希望对你有帮助,望采纳。