的标准是什么?
答:
1、接地网
接地电阻
≤0.5Ω2、独立避雷针<10Ω3、变压器中性点≤0.5Ω4、
10KV杆塔
进站两级≤5Ω5、10KV杆塔线路<30Ω对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保...
10KV
配电线路中
杆塔
要求
接地电阻
不超过多少?
答:
10KV和35KV一样,都是中心点不接地系统,
其杆塔接地电阻应当不大于10欧姆
,详见火力发电厂设计手册第一册
10KV杆塔
防雷
接地电阻
是多少
答:
进线与出线杆塔的接地电阻不大于1欧
,其它根据土壤电阻率情况4~30欧不等
电气设备
接地电阻
标准值不应大于多少
答:
接地比较复杂,应该根据具体情况进行计算,如果为省事,以下面数值为准:
1、100kVA及以下配电变压器系统(10kV及以下)的接地电阻不超过10欧姆
;2、100kVA以上配电变压器系统(10kV及以下)的接地电阻不超过4欧姆;3、避雷针的接地电阻不大于10欧姆;4、线路杆塔的接地电阻不大于15欧姆;5、大电流接地系统(...
高压输电线路塔基的
接地电阻
值有规范吗 谢谢
答:
9.0.11 有地线的
杆塔
应接地。在雷季干燥时,每基杆塔不连地线的工频
接地电阻
,不宜大于表9.0.11所列数值。土壤电阻率较低的地区,如杆塔的自然接地电阻不大于表9.0.11所列数值,可不装人工接地体。表 9.0.11 有地线的线路杆塔的工频接地电阻 土壤电阻率(Ω·m) 100及以下 100至50...
架空线和电缆线路接地要求与
接地电阻
规定?
答:
2.在非沥青地面的居民区内3~
10kV
高压架空配电线路的钢筋混凝土杆宜接地,金属
杆塔
应接地,
接地电阻
不宜超过30Ω。电源中性点直接接地系统的低压架空线路和高低压共杆的线路其钢筋混凝土杆的铁横担或铁杆应与PEN线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与PE线或PEN线连接(但出线端装有漏电电流动作保护装置者除外)...
杆塔
防雷
接地电阻
值取值范围
答:
在土壤电阻率ρ≤100Ω.m的潮湿地区,可利用
铁塔
和钢筋混凝土杆的自然接地,
接地电阻
低于10Ω。发电厂,变电站进线段应另设雷电保护接地装置。在居民区,当自然接地电阻符合要求时,可不另设人工接地装置;在土壤电阻率100Ω.m<ρ≤500Ω.m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地,还应增设人工...
1
10kv
输电线路
杆塔接地电阻
要求多少
答:
或有运行经验的地区,可不另设人工接地装置。需要说明的是,作为通用行业标准,对
杆塔接地电阻
的要求是比较宽松的。在多雷区,如 是联络线路或重要线路,杆塔接地电阻最好能处理到 10 Ω 以下,因为只有这样才能提高 线路 的耐雷水平,有效地限制雷击跳闸率,从而保证电网的安全稳定运行。9...
山区110千伏
铁塔接地电阻
17欧正常吗?
答:
不正常。根据查询中国电力网显示,110千伏输电线路
杆塔接地电阻
要求是小于等于10欧姆以下,接地电阻17欧是不正常的。铁塔,指用钢铁材料建成的高塔。
接地电阻
规范要求
答:
6、共用接地体(联合接地)应不大于
接地电阻
1欧。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机的 工作 接地,R=4Ω。(2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。(3) 100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处以上时,接地,R=10Ω。(4)电气设备不带...