44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv杆塔接地电阻
接地电阻
不大于10欧姆需要多长的扁铁
答:
您这个应该是
杆塔接地
吧,因不同的土壤电阻率导致所需要的接地材料也不同。而且也需要看现场条件是否适合埋设扁铁,可以看看我们公司新研发的新一代接地材料--石墨柔性接地体,易施工,防腐蚀。对于
接地电阻
的要求很容易达到。
输电线路防雷措施[浅析输电线路有效防雷措施]
答:
(二)高压送电线路反击成因分析 雷击杆、塔顶部或避雷线时,雷电电流流过塔体和接地体,使杆塔电位升高,同时在相导线上产生感应过电压。当升高塔体电位和相导线感应过电压合成的电位差超过绝缘闪络电压值,导线与杆塔之间发生闪络。降低
杆塔接地电阻
Rch、提高耦合系数k、减小分流系数β、加强绝缘都可以提高...
为什么绕击时的耐雷水平远低于雷击
杆塔
的耐雷水平
答:
应为雷击杆塔时,雷电流可以通过
杆塔接地电阻
和地线分流,但绕击导线只能向两侧以波的形式传播,同样幅值的雷电流在绝缘子串两端产生的过电压远大于反击时的过电压,即只要小雷电流即可使绝缘子串闪络。故绕击时耐雷水平远低于雷击杆塔的耐雷水平。
高压四脚
铁塔
,有一个水泥基座上有铁条连接至地面,起什么作用呢?铁塔本 ...
答:
你的钳形表 不能测 用摇表或者专用的
接地电阻
测试仪器的 一般
铁塔
都有接地装置 是根据土壤的电阻率的大小确定接地网的做法的,大概做法是在铁塔腿部 连接一根圆钢 引入地下-0.8M左右 一般四个腿都有的 在地下有个环形水平接地网 然后根据土壤的电阻率大小确定 由环形接地网相四周引线的多少和长度...
为什么说入侵波防护是变电站防雷保护中的重要环?输电线路防护的主要措施...
答:
不同电压等级保护措施略有不同,比如1
10kV
及以上架空线路通常的防雷措施有:①全线架设避雷线。②降低
杆塔
的
接地电阻
。③加强线路绝缘冲击强度。④对个别杆塔和弱绝缘段加强防护。⑤在多雷地区和易击点、高土壤电阻率地区、大跨档距高杆塔上安装合成绝缘氧化锌避雷器或安装主动式避雷针。⑥增加避雷线根数...
1
10KV
架空线路架设常见问题及处理
答:
同时,也要重视无地线的
杆塔接地
。无地线的水泥电杆、金属杆塔的
接地电阻
虽然一般不受限制,但在年均雷暴日超过40天的地区,接地电阻也不宜超过30Ω。1.5 杆塔和基础型式 1.5.1 杆塔设计 在工程设计中,一般应尽量选用典型设计或经过施工、运行考验过的成熟杆塔型式。对新型杆塔的设计,需要充分研究设计理由...
输电雷击故障与三段保护的关系
答:
35kV线路绝缘水平低,一般不作接地线塔,35kV线路直接雷击和抗雷击能力水平低。35kV线路基本上没有避雷针建一刀切,所以闪电手表线可能。35kV线路雷击跳闸后,应以提高巧合的主要防雷措施,即,“舒化的成功率。”6常规防雷保护措施分析 6.1降低
杆塔接地电阻
广泛分布的输电线路沿线地形,必须做好准备,输...
提高绝缘介质的
电阻
率,闪络电压是增大还是减小?
答:
文章通过对现有标准和文献的分析,并结合线路实际测试,得出城市轨道交通地面线路冲击
接地电阻
测试方法的参数设置,为相关标准制定提供研究基础。城市轨道交通;线路;冲击接地电阻;工频接地电阻;防雷接地01引言当雷电波击中
杆塔
或者避雷线时,大部分雷电流会通过接地装置流入大地,如果接地电阻过高,雷电流会在塔顶产生极高的电压,...
配电线路检修内容有哪些
答:
绝缘子清扫、杆塔螺栓检查紧固、
杆塔接地电阻
测试等检修标准项目有固定的周期规定。附,电力系统电压和无功电力技术基本要求.1、电力系统各级网络,必须符合电压允许偏差值的要求。2、电力系统的无功电源与无功负荷,在高峰或低谷时都应采用分(电压)层和分(电)区基本平衡的原则进行配置和运行,并应具有灵活的...
杆塔
中的单回路双回路是啥意思
答:
单回路就是指一个负荷有一个供电电源的回路,双回路就是指一个负荷有2个供电电源的回路。例如,从总配电柜至配电箱用2根电缆。其实1根就够用,2根就是防止其中1根损坏不致停电。一般,对供电可靠性要求高的企业,或地区重要变电站,均采用双回线供电,这样可保护其中一个电源因故停电,另一个电源可...