2.1雷击故障类型
110千伏及以上电压等级的输电线路直击雷是该行的主要危险。反击和直接雷击周围的两种形式。输电线路雷击事故造成的,一般有三种情况:
接地电阻超标,造成输电线路防雷水平降低,当雷击避雷针塔,塔潜在的上升,由于反击线跳闸;
接地电阻合格,但由于雷电流过大,超过承受水平的电路设计,然后闪电避雷针塔,计数器,线路跳闸;
雷打周围的线路,线路跳闸。
运作经验已经证明,雷击发生在从中间避雷线的文件,并发生闪络引起跳闸电线的情况是极为罕见的,并不能算是。
2.2闪电类型的破坏准则
和运行大量的计算表明,110220千伏线路,屏蔽和反击是很危险的。
如果同一极三相或两相同时发生避雷针闪络,应分析回闪络,因为多相同时屏蔽不太可能引起闪络。如果同一阶段同时不相邻的塔防雷击闪络,也应被视为反击闪络。
水平排列的导体,如果相位发生雷击闪络,一般被认为是反闪络,因为直击雷击中的概率线是非常小的。
反击和屏蔽特性示于表2。
表2的反击,相比
3,接地电阻和保护条款角落
根据规程规定,接地电阻应符合表3的屏蔽特性标准。
表3与避雷线塔线频接地电阻
线塔避雷针保护角侧面,一般为2030°,220330KV双避雷线线,一般20℃左右。表3是一个避雷线线塔变频接地电阻。 p>新220kV及以上的电压电平的线,线应结合雷电参数分析沿宽度坐标1公里的,路径和结果的分析,以确定线路保护角:对于全方位的雷击500kV线路保护角5°以下的5001000倍,220KV总全方位的总数超过1000次雷击500kV及220kV线路带负保护角;线采用10°以下的角度保护;全方位的雷击共500倍以下的500kV输电线路保护使用小于10°角,220kV线路保护角15°以下。
4 35千伏线路雷击跳闸统计
2004年2007年,大兴区35KV输电线路防雷共11次,11次的巧合,重合成功率100% 。由于大多数非35KV避雷线遭受直接雷击或雷电,因为数量不多的绝缘膜,绝缘强度低,遭雷击,经常出现基地线路跳闸引起的多相闪络,甚至导线断股。
表4,表5,表6,分别大兴区雷击故障统计,统计绝缘子类型,地形数据。
表4雷击故障类型统计
表5绝缘子类型统计
表6地势统计
5闪电耐等级35kV线路分析
35kV线路绝缘水平低,一般不作接地线塔,35kV线路直接雷击和抗雷击能力水平低。
35kV线路基本上没有避雷针建一刀切,所以闪电手表线可能。
35kV线路雷击跳闸后,应以提高巧合的主要防雷措施,即,“舒化的成功率。”
6常规防雷保护措施分析
6.1降低杆塔接地电阻
广泛分布的输电线路沿线地形,必须做好准备,输电线路铁塔接地电阻一般调查工作,掌握不同地形,土壤接地电阻超标和地面设备的腐蚀。
从表7可见,杆塔接地电阻降低,线路承受显着改善,从而降低杆塔接地电阻的闪电效果显着。
在表7的各种电压等级线路耐雷水平与杆塔接地电阻的关系
降低杆塔接地电阻的方法重新埋接地网,增加接地电极,增加接地面积,等等。您还可以使用降阻剂,非金属接地模块,离子接地系统和其他手段。
6.2安装线路避雷器
线路避雷器应用到强烈的雷电活动或高土壤电阻率和较低的接地电阻线段有困难的,理论分析和实践证明可以大大提高水平耐雷行。对下背部安装线路避雷器,并能起到很好的屏蔽效果。
在一般情况下,可以考虑安装线路避雷器位置大致是:
·高可靠性的要求是特别高的雷击跳闸率,采用一般的措施仍降不下来,和罢工也指出,该行的随机分布,经过技术和经济比较,全方位考虑安装线路避雷器;
·工作经验表明易击段,仔细分析后,线路可以安装避雷器,但来进行计算,以确定合理的安装方案;
·山线杆塔接地电阻100Ω以上,一般采取措施减少阻力,接地电阻仍降不下来,发生闪络塔;
·变电站出口线路,接地电阻过大塔。
安装线路避雷器,只有有效地保护基铁塔,成本高,建设周期长,你需要力量,你需要运行维护。
6.3绝缘子并联间隙放电“中介型”闪电
并联放电间隙绝缘体“分散型”闪电,这种方法主要是借鉴国外经验的成功运作,您可以使用,以提高成功率的重合35kV线路雷电治的主要目标,在110kV线路中也可以有选择地安装。
安装闪电放电间隙,主要是在绝缘子串两端并联的一对金属电极(也称为招弧角/弧角),以形成一个保护间隙,间隙距离小于通常保护绝缘子串字符串的长度。当架空避雷线,绝缘子串产生高的雷电过电压,但保护间隙雷电冲击放电电压低于绝缘子串的放电电压,所以在第一放电间隙的保护。连续的高频引弧电力和热应力,通过并联的放电通道形成的间隙,招募引弧角端,固定在燃烧冲程弧角的端部,从而保护绝缘子引弧。
6.4架设避雷线,降低保护角
避雷线线中常用的雷电灾害防护装置,它可以减少布线绝缘承受过电压的幅值当闪电手表上线,线的雷击电流到接地电缆。 p>通常避雷导体和外导体的布线和接地线连接到地的垂直线之间的夹角称为保护角α。
雷云放电时会导致线引起的过压UG,UG与主放电电流幅值我挂高高清比例和闪电的距离成反比。
,需要架空地线线路铁塔架设必须设置的条件和保护角勃起后应符合规范要求。
7大兴区35KV线路防雷改造方案
大兴区35kV线路多个雷电故障线路,有天兴线,小榆树线,礼南线,应种线,四线。据该行的运行状态和实际情况,以确定其矿山复垦方案。
,应对所有35kV线路接地避雷线治理,改革失败接地。当接地网改造,重新埋在地面网的基础。
天兴线跨线塔,并添加架空地线条件,其安装架空地线,以确保符合要求保护角。
小榆树线,礼貌相对固定的位置闪电,南线线路避雷器改造应采取的措施。
应忠线之间安装放电间隙所采取的措施。
输电线路防雷保护是一项长期的工作,需要遵循“因地制宜,综合治理”的基本原则。同时线路防雷工作应集成的经验,成熟的技术,充分考虑到新技术和新设备的应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考