44问答网
所有问题
100kva及以上配变,其接地电阻值为多少每个重复接地装置的接地电阻值是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-15
100KVA以上的低压电力设备及
电力变压器
,接地电阻不得超过4欧姆,100KVA以下的低压电力设备及电力变压器,接地电阻不得超过10欧姆。重复接地装置的接地电阻值是10欧以下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/33Z3K6RWW.html
相似回答
用量
100kva及以上配变,其接地电阻值为多少
?
每个重复接地装置的接地电阻
...
答:
<电器安装工程验收标准>规定:在同一低压供电系统中重复接地不得少于三处,
当工作接地电阻要求不超四欧时,重复接地不得超出十欧
;当工作接地要求不超十欧时,重复接地电阻不得超过三十欧
100kVA以上
变压器
的接地电阻是多少
答:
4.1.1当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜超过10欧
。4.2.1低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。意思很明确,就是100kVA以上时,接地电阻不宜超...
电气设备
接地电阻
标准值不应大于
多少
?
答:
或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值
不得大于10120
在土壤电阻率大于1000f~m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到3Ⅸ2。2、IN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复...
施工现场临时用电接地与
接地电阻
规定有哪些?
答:
单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过100kVA的电力变 压器或发电机的工作接地电阻值
不得大于10Ω
。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值 可提高到30Ω。5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还...
大家正在搜
10kⅤ配电房接地电阻值多少
配电箱接地电阻是多少
10kv配变接地电阻标准
配电柜接地电阻多少正常
配变接地电阻一般多大
配电室接地电阻值要求
800kva变压器过流定值多少
配变接地电阻要求
低压配电保护接地电阻不超过
相关问题
100kVA以上变压器的接地电阻是多少
为多少每个重复接地装置的接地电阻值
工作接地、重复接地、保护接地电阻规范值是多少?
变压器接地电阻的接地电阻和重复接地是一样吗
接地电阻的测量中接地电阻的合格值为多少?
接地装置接地电阻值有什么要求
请问电气规范接地电阻是多少,谢谢!!!
一个10kV的铁塔的接地网怎么做?测量接地电阻的方法是什么?...