44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv配变接地电阻标准
10Kv
配电线路中要求杆塔的
接地电阻
的
标准
是什么?
答:
1、
接地网接地电阻≤0.5Ω2
、独立避雷针<10Ω3、变压器中性点≤0.5Ω4、10KV杆塔进站两级≤5Ω5、10KV杆塔线路<30Ω对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保...
10KV
配电箱
接地电阻
要求 小于多少欧姆? 在哪个
规范
上有?谢谢
答:
“6.1.2低电阻接地系统的高压配电系统装置,其保护接地的接地电阻应符合本规范公式(4.2.2-1)的要求,
且不应大于4Ω
。”(4.2.2-1):R≤2000/IG R--考虑季节变化的最大接地电阻(Ω)IG--计算用经接地网入地的最大接地故障不对称电流有效值(A)因此,你这系统,
至少要求是4Ω
。10Ω的...
求
10kV
配电线路防雷与
接地
规程
答:
一般配电变压器要求
10
0KVA以下为10Ω,100KVA以上为4Ω,避雷针为10Ω
10KV
配电系统中户外负荷开关和断路器的
接地电阻
正常范围值为多少兆欧...
答:
“6.1.2低电阻接地系统的高压配电系统装置,
其保护接地的接地电阻应符合本规范公式(4.2.2-1)的要求,且不应大于4Ω.”(4.2.2-1):R≤2000/IG
R--考虑季节变化的最大接地电阻(Ω)IG--计算用经接地网入地的最大接地故障不对称电流有效值(A)因此,你这系统,至少要求是4Ω.10Ω的标准...
配电变压器外壳为什么要
接地
?
答:
不能笼统地规定4Ω或10Ω
。由于接地电阻大小与系统单相接地电流有关,与配变容量并无关,所以现场规程的说法没有道理。有的资料认为,当低压工作接地单独另设时,100 kVA以下的配电变压器的低压侧工作接地电阻,可放宽到10Ω,原因是变压器小,内阻抗大,限制了接地电流,也就限制了地电位的升高。
接地电阻规范
是多少
答:
标准
接地电阻规范要求
:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA...
架空线和电缆线路接地要求与
接地电阻规定
?
答:
2.在非沥青地面的居民区内3~
10kV
高压架空配电线路的钢筋混凝土杆宜接地,金属杆塔应接地,
接地电阻
不宜超过30Ω。电源中性点直接接地系统的低压架空线路和高低压共杆的线路其钢筋混凝土杆的铁横担或铁杆应与PEN线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与PE线或PEN线连接(但出线端装有漏电电流动作保护装置者除外)...
用量100kva及以上
配变
,其
接地电阻
值为多少?每个重复接地装置的接地电阻...
答:
<电器安装工程验收
标准
>
规定
:在同一低压供电系统中重复接地不得少于三处,当工作
接地电阻
要求不超四欧时,重复接地不得超出十欧;当工作接地要求不超十欧时,重复接地电阻不得超过三十欧
接地电阻
国家
标准
是多少
答:
防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频
接地电阻
不应大于10Ω。2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、...
请问电气
规范接地电阻
是多少,谢谢!!!
答:
(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。14.7.4.3 电子设备
接地电阻
值除另有
规定
外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器接地电阻多少正常
10kv配变接地线试验标准
10kV变压器接地电阻标准
10kv高压线缆接地电阻标准
遥测十千伏变压器的接地电阻
200kva接地电阻测试值一般为多少
10kv接地电阻多少欧为合格
10kV3U0为多少才算接地
10千伏接地电阻多少