44问答网
所有问题
当前搜索:
变电所接地电阻为什么不能大于4
100kva变压器
接地电阻4
O欧姆对用电有
什么
影啊?
答:
按照国家标准,接地电阻应在4欧姆以内。接地电阻太大,
最明显的影响就是当三相功率不平衡时,三相电压表现为有高有低,会偏离额定值
。因为陆地三相电力系统都是中性点接地系统,变压器的中性点会用接地导线接到大地中。接地系统的优点之一是可以使系统在三相不平衡时把中性点固定在零电位,保证中点不偏移,...
为什么接地
体
电阻
要求:R≤4Ω。
答:
2)对
不
装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A。4 在高土壤电阻率地区,当接地网的
接地电阻
达到上述规定值,技术经济不合理时,电气装置的接地电阻可提高到30Ω,
变电所接地
网的接地电阻可提高到15Ω,但应符合本规范第12.6.1...
100kVA以上变压器的
接地电阻
是多少
答:
4.1.1当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100千伏安时,
接地电阻
不宜超过10欧。4.2.1低压电力设备接地装置的接地电阻,
不宜超过4
欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。意思很明确,就是100kVA以上时,接地电阻不宜超...
关于
接地电阻
的问题
答:
4欧姆也太大了吧。
其实接地电阻的大小主要是影响跨步电压和接触电势
,话句话说,我们在乎这个东西,也是因为这个值影响了人身安全:一般现场实测的土壤电阻率计算的接地电阻基本上都是大于规程要求的,那这时候如接触电势不满足要求就应该采用高电阻率的绝缘操作地坪来满足接触电势的要求,跨步电压不满足要求...
Y,
接地电阻为什么不能
大与30欧10欧4欧?
答:
电路的阻抗一般来说比电阻大.也就是阻抗减小到最小值.在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反.综上所述,
接地电阻
之越大,就表示,对电流通过的阻碍越大,接地电阻设定为
不大于
某个特定值得情况,是因为在雷击或其他情况造型瞬态大电流泄放过程中,接地电阻的阻抗影响泄流的...
35kv下
接地为什么
老是
不能
小于4Ω? 现场情况:接地线连在扁铁上扁_百度...
答:
1、可能是没有注意到打
接地
极时没有按照住建部标准图做。接地极长度为2米,但打下去后,其头部距
变电所
设计大地的标高(即项目完成后变电所室外大地平面)之距离也是2米。2、亦可能是没有注意到项目地勘报告的土壤
电阻
率的勘测数据。如果该土壤电阻率较高,技术上通常采取两种办法:A、在接地极处施加...
接地电阻
小于4欧姆或者1欧姆的由来
答:
你
不能
认为你踩到地上就算
接地
了 所以电压/电流的计算无意义。主要是为了等电位的需要 假设
电阻
很大,你拉了一条网线,在A处对地电压和B处不等就会产生严重问题。所以对建筑有这种要求,理论上越小越好,但是要考虑成本。漏电开关的单位都是毫安级的,根本不存在哪些问题。--- 我不清楚你的意思,不...
变电站接地
网
接地电阻
是多少?
答:
1、
变电站
的交流工作接地和安全工作接地时,
接地电阻不可以大于4
欧姆。2、变电站的大电流接地系统的接地电阻应满足R≤2000 / I 欧姆的规定,I>4000A时可取R≤0.5欧姆。3、变电站的小电流接地系统当作用于1000V以下设备的时候,接地电阻应满足R≤125 / I 欧姆的条件,当用于1000V以上设备的时候,...
...线圈接地方式,则所要求的
变电站接地电阻不
应
大于
:()
答:
但不应
大于4
Ω,且保护接地接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:R≤120/Ig式中,Ig为计算用的接地网入地对称电流(A)。则接地电阻取计算值和4Ω中的较小者:R≤120/Ig=120/20=6Ω因此
变电站接地电阻不
应大于4Ω。
接地电阻
应为多少
答:
1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻
不大于4
欧姆,当容量在100千伏安以下时,
接地电阻
还可放宽至不大于10欧姆。(第417页)2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里...