44问答网
所有问题
当前搜索:
变电所的主变压器
矿井
变电所主变压器
至少应有几台
答:
两台。矿井
变电所主变压器
的数量是根据矿井的负荷需求和备份保障等因素而定的,一般情况下,主变压器的数量不会过多,一主一备相互补充,确保在一台故障的情况下,还能有另外一台保障安全供电。当然,在一些大型煤矿或矿区,可能会设置更多主变压器以满足负荷需求和应对各种电力配电问题。
主变压器
与所用变压器有什么区别?
答:
主变指的是一个单位或者
变电站的
总降压变压器,其容量一般比较大。其他的变压器作为配电来使用,一般称为配电变压器,容量稍小。关于主变的保护,作为
主变压器
,一般来说容量比较大,要求工作的可靠性较高。对于不同容量的变压器,所要求装设的保护类别也不尽相同。所用变压器:一般来讲,变电所高压开关柜...
主变压器
的选择和参数
答:
1、
主变
容量一般按
变电所
建成后5—10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10—20年的负荷发展。2、 根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑一台主变停运时,其余
变压器
容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的Ⅰ级和Ⅱ级负荷,对于一般变电...
主变压器
与所用变压器有什么区别
答:
1、所谓
的主变压器
或所(厂用)用变压器都是变压器,只是根据其用途不同而起的名字。所谓的主变压器:一般在发电厂或
变电所
里都这么叫,其功能就是为系统通过所需等级电源的变压器;所谓的所(厂 ) 用变压器是为所内部(发电厂内部)的用电设备提供电源的变压器。2、所(厂)用变压器的电源有的接...
变电所
里
的主变压器
是否都是2-3台?没有4台及其以上的?如果是的话原因是...
答:
比如
变电所的
容量有1500KVA,如果你选的是干式
变压器
,在规范上就提到,干式变压器不宜超过800KVA,所以就就要选2台800KVA才能供完。如果是3000KVA,就得用4台800KVA的了。当然你也可以选其他型号的变压器,有的型号装两台足以。还有就是我不知道你说的变电站是指35KV的还是10KV的,所以我就拿35KV的...
什么情况下
变电所主变压器
要选两台
答:
第一节
主变压器
第3.1.1条 主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。第3.1.2条 在有一、二级负荷的
变电所
中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源...
110KV
变电站主变压器
容量为50000KVA,试求高压侧110KV和低压侧10KV的额定...
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA
的变压器
容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
什么是
主变压器
什么厂变压器?如何选择
答:
在一个
变电站
(发电厂)最高电压等级所带的变压器就是
主变压器
。为变电站提供生产、生活、照明等电源的变压器就是站用变,如果是发电厂就叫厂用变。主变压器是根据电压等级、你需要的容量、外部电源等情况来选择。站用变选择低压应该是400V,高压10KV。容量是根据你站负荷情况来决定。
什么叫地铁主
变电所主变压器
保护
答:
地铁是由电驱动的,电由专门建设的地铁
变电站
供电,这个变电站就是地铁主
变电所
,变电所内有1-2台大容量变压器,将电网的高压电降压到地铁设备使用的电压,这几台变压器就是
主变压器
,主变压器运行时还要有保护,一旦发生故障能够立即跳开变压器的电源,或者向值班人员报警,这些保护就是主变压器保护 本回答被网友采纳 已...
变电所主变
和所用变
的
选择的方法和区别
答:
1.从容量上看
变电所的主变
容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。装有两台及以上
主变压器
的变电所,当断开一台时,其余主变容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。通俗的说容量挺大。。。要给工厂、农场用电 而所用变是给变电所本身用的...