同期电压取开口三角形电压
求继保高手,如何从
开口三角
接线中抽取出一个100V的相
电压
?
答:
正常时
开口三角电压
为0,只有发生单相接地而且是金属性接地时,才有100V的电压,所以不可能从开口三角接100V用于
同期
判别。专用计量只需要A、C两相电压即可,因此,您可以接V611和N610用于同期。
升压站二次接线标准
答:
4、录波装置采集的
开口三角电压取
自电压互感器的剩余电压绕组。5、220kV、110kV线路保护和测控装置用的
同期电压
均取自线路电压互感器(单相)的第一个绕组的电压。6、对于220kV单母线接线或存在母线分列运行可能的轻载变电站,在配置有220kV备自投装置时220kV母线电压互感器的二次绕组序号和空气开关编号宜按下列顺序排...
线路TYD和母线PT的区别?
答:
1、线路TYD主要是监视本线路
电压
,应用于系统并列装置,例如检
同期
,检无压,BZT装置等等。2、母线PT主要是监视本母线电压以及绝缘状态,为保护、自动装置、仪表等设备提供电压回路计量、测量、母差保护、主变保护、线路保护等。3、这两种电压线路保护都会可以,其实保护取线路电压主要检测有压无压线路测控装...
配电柜二次线号是如何编排的?
答:
相别:A、B、C为三相电压,L为零序电压。线路电压编号A609。电压回路接地端都统一编号N600,但是开口三角形接地端编N600’或者N600△以示区别。传统的
同期
回路需要引入母线
开口三角形电压
回路的100V抽头用来与线路电压做同期比较,该抽头编号Sa630或者a630。控制回路 对于分相操作的220KV线路开关,在上面的...
怎样能把继电保护学好?
答:
传统的
同期
回路需要引入母线
开口三角形电压
回路的100V抽头用来与线路电压做同期比较,该抽头编号Sa630或者a630。控制回路 普通开关 主变高压侧开关 主变中压侧开关 主变低压侧开关控制正电源 1 101 201 301控制负电源 2 102 202 302合闸3或7 103或107 203或207 303或307跳闸33或37 133或137 233或237 333或337...
电压
互感器的三种接线方式是什么?
答:
电压
互感器接线方式 (1)一个单相电压互感器接于两相间。用于测量线电压和供仪表、继电保护装置用。(2)两个单相电压互感器接成V/V接线。供只需要线电压的仪表、继电保护装置用。V/V接线多用于在发电厂中,为了
同期
装置而设的。同期装置要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个...
有哪位老师给画下
电压
互感器VV接法和YY接法的图、?谢谢最好是两个和...
答:
VV接线见下图,二次侧一般采用B相接地,这种接线方式测量的是线
电压
,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。Y/Y接线见下图,Y/Y接线是由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形而构成的,它可供给要求线电压的仪表和继电器以及要求相电压的绝缘监视电压表的电压用,一般采用N线接地。满意请...
请问
电压
互感器 B相接地不接保险丝合理吗?为什么?
答:
电工图的接法正确。为了二次设备和人身的安全,规程规定
电压
互感器二次侧必须有一个接地点,均为
开口三角形
绕阻的B相(
同期
回路设定同为B相),称为接地相,如果再接熔断器,在运行中可能造成二次侧接地点的断开,因此B相接地后直接接入小母线。
电压
互感器知识大全:电压互感器的作用和工作原理
答:
1、下图为典型的双母线或单母线分段主接线时的
电压
互感器二次回路接线原理图。由图可看出,使用的两次级的电压互感器,一组次级三相接为星形,一组接为
开口三角形
。2、星形一组次级经小空气开关1(2)QA,电压互感器隔离开关辅助接点的重动继电器1(2)K接点送至二次电压小母线1(2)WVa、1(2)...
同型号的
电压
互感器可不可以串联使用?
答:
同型号的可以串联。1、
电压
互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。2、电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。