44问答网
所有问题
当前搜索:
四颗螺栓以上不用静电线
四颗螺丝以上
的法兰就
不需要静电
跨接了。依据什么规范中的哪一条...
答:
在GB50156的第11.2.12指出:在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属线跨接。当法兰的连接
螺栓不
少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第80条有
静电
接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当...
化工企业管道
4
根
螺栓以上
无需
静电
连接,对吗?如可以,请问有哪一规范或...
答:
在《全国压力管道设计审批人员培训材料》中有这么一句:在爆炸危险区域内的油品,液化石油气和天然气管道上的法兰,胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接
螺栓不
少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。具体在那个规范写的暂时没找到...
法兰连接螺杆数量超过6颗,可
不采用
防
静电
跨接是什么标准
答:
3、可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根
以上螺栓
连接时,法兰可
不用
金属线跨接,但必须构成电气通路。
4
、装卸场地应有防
静电
接地。
八
个螺栓以上
的用加
静电
连接吗
答:
八
个螺栓以上
的
不用
加
静电
连接。根据查询相关公开信息显示,八个紧固螺栓以上可以不加静电跨接线静电跨接线一般选用6平方的软铜线或编织线。
防止钢衬塑化工储罐产生
静电
的措施有哪些
答:
接地线的安装是在作业开始前进行,作业结束后方可拆除。作业过程中最好使用具有防
静电
性能的材料制成的工具。(3) 大于50m3,直径2.5m
以上
的立式罐,应在罐体对应两点处接地,接地点沿外围的距离应不大于30m,接地点不要装在进液口附近。(
4
) 为防止静电感应而带静电,浮顶储罐的浮顶应与储罐本体(外壁)之间进行跨接...
静电
跨接?
答:
静电
跨接并非所有易燃易爆场所的
四颗螺丝
以下法兰的强制规定,而是出于防雷电与杂散电等电位连接的考量。国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第四章第二节明确指出,当金属部件如弯头、阀门、法兰的过渡电阻大于0.03欧姆时,需通过金属线跨接。特别是对于连接螺栓超过五颗的法兰,在非腐蚀环境中...
输气管道法兰
静电
跨接:少于5
个
连接
螺栓
需要做静电跨接吗?请注意是输...
答:
石油与石油设施雷电安全规范 GB 15599-95 标准编号: GB 15599-95 4.6 管路 4.6.1 输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线。当法兰用5根
以上螺栓
连接时,法兰可
不用
金属线跨接,但必须构成电气通路。 看来5
个螺栓
的说法不是
静电
要求的而是防雷要求的。
化工车间防
静电
常识
答:
(3)当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装
静电
连接线,但应保证至少有两
个螺栓
或卡子间具有良好的导电接触面。 (
4
)金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线跨接后接地。 (5)非导体管段上的所有金属件均应接地。 3、...
法兰跨接线的要求有哪些?
答:
2.可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防
静电
接地:(1)进出装置或设施处;(2)爆炸危险场所的边界;(3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。3.可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根
以上螺栓
连接时,法兰可
不用
金属线跨接,但必须构成电气通路。
4
.装卸场地应有...
静电
跨接记录文件怎么做的
答:
静电
跨接记录文件这么做:该规程第2.7.5条规定:当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,一般情况可不必另装静电连接线。在腐蚀条件下,应保证至少有两
个螺栓
或卡子间的接触面,在安装前去锈和除油污,以及在安装时加防松螺帽等。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
化工管道静电跨接规范
四条螺栓法兰静电跨接线
管道静电跨接螺栓数量
几颗螺栓不用静电跨接
静电跨接几个螺栓
防静电跨线标准规范最新
几孔以下法兰跨静电跨接
防静电跨接线接法示意图