44问答网
所有问题
当前搜索:
防静电跨接线接法示意图
桥架
跨接线连接
方法?
答:
桥架
跨接线连接
方法:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。连接注意事项:1.桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。2.钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。3.桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。4....
sc20管如何
连接
?
答:
一般用管箍连接,也可以用焊接套管,套管长度是SC20管直径的1.5到3倍。1、在明敷设时,一般都采用丝扣连接(见图二),特殊情况也可采用套管焊接(见图一)。2、在暗敷设时,都采用套管焊接(见图一)。3、根据国标安装图集03D301-3 中规定的连接方法。4、
跨接线连接
要求:...
防静电
接地要求的管道,应当如何
跨接
?
答:
在GB50156的第11.2.12指出:在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等
连接
处,应用金属线
跨接
。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第80条有
静电
接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当...
镀锌桥架需要
跨接线
吗
答:
跨接线
便是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因发生的不安全的电荷或许漏电电流导出的线路。因为镀锌电缆桥架归于金属原料带有必定的导电性,为了避免电缆通电时漏电或许其他原因导致电流在镀锌桥架上流转形成安全隐患,一般都会在桥架上跨接线(如下图)跨接线标准:根据GB 50303-2015《建筑电气工程施工...
时然法兰
静电跨接线
、铜鼻子,安全助力电力工作
答:
静电跨接用于消除静电,
防止静电
火花的产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰或者阀门法兰间
连接
起来,将管道接地,法兰一般都做防腐,造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接,给产生的电荷提供泄放的通道。时然法兰
静电跨接线
的研发严格按照标准,安全指数很高。要知道,静电在多个领域都...
天然气管怎样做
防静电
接地
答:
接地电阻不大于1000欧姆。卸车场地,应设用于罐车卸车时用的
防静电
接地装置,为卸液设跨接的静电接地装置,且宜采用能检测
跨接线
及监视接地装置状态的静电接地仪。地上或管沟敷设的输油和输气管道的始端、末端和分支处应设防静电和防感应雷接地装置。防感应雷的接地电阻值不大于300欧姆。
防静电跨接
是否必须使用金属
跨接线
答:
1、金属罐、设备、管道应有
防静电
接地。2、可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:(1)进出装置或设施处;(2)爆炸危险场所的边界;(3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。3、可燃气(液)体管道的法兰、阀门的
连接
处,应有金属
跨接线
。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接...
静电跨接
都是在一个法兰两端么?
答:
静电跨接不都是在一个法兰两端。
静电跨接线
可以用在法兰两端、桥架各节段
连接
处、电线管之间的断接口、光伏板、电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流 。金属管道法兰跨接
防静电
探讨在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止...
消除
静电
用的地线怎么接?
答:
汽车油槽应带金属链条,链条一端和油槽底盘固定相连,另一端下垂于大地活动接触。油槽车在装油卸油之前,应与贮油的设备跨接并接地;装卸完毕应先拆除油管,方可拆除
跨接线
和接地线。所有装卸油的设备都要遵守“先接地,后接油管”,“先拆油管,后拆地线”的原则。可能产生和积累
静电
的固体和粉体...
管道
静电跨接线
标准
答:
化工管道
防静电跨接线
,法兰静电跨接线,阀门静电跨接线统称为防静电跨接线。其主要用于各种管道(煤气液化石油气、石油、天然气等)的防静电跨接,作用在于防止或导除管道或
连接
的设备设施本身或受外界影响后产生的静电,避免发生危险危害社会安全等作用。法律依据:《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 第...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
静电线怎么跨接图解
防静电跨接线连接规范
管道静电跨接标准图
阀门静电跨接线标准
化工管道静电跨接规范
法兰静电跨接正确图解视频
静电跨接问题及解决方法
四个螺栓静电跨接规范
GB2681国家规范接地线的标准