防静电接地要求的管道,应当如何跨接?

如题所述

在GB50156的第11.2.12指出:在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。

TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第80条有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当电阻值超过GB/T 20801或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地线。

GB/T20801.4—2006《压力管道规范 工业管道第4部分:制作与安装》10.12.1 规定,有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。

扩展资料:

静电接地类型

接地是消除静电灾害最简单、最常用的办法,其类型包括下述3种。

(1)直接接地,即将金属导体与大地进行导电性连接,从而使金属导体的电位接近于大地电位的一种接地类型。

(2)间接接地,即为了使金属导体外部的静电导体和静电压导体进行静电接地,将其表面的全部或局部与接地的金属导体紧密连接,将此金属作为接地电极的一种接地类型。

(3)跨接接地,即通过机械和化学方法把金属物体之间进行结构固定,从而使两个或两个以上相互绝缘的金属导体进行导电性连接,以建立一个提供电流流动的低阻抗通路,然后再接地的一种接地类型。

参考资料:百度百科-防静电接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答