管道静电跨接线标准

如题所述

化工管道防静电跨接线,法兰静电跨接线,阀门静电跨接线统称为防静电跨接线。其主要用于各种管道(煤气液化石油气、石油、天然气等)的防静电跨接,作用在于防止或导除管道或连接的设备设施本身或受外界影响后产生的静电,避免发生危险危害社会安全等作用。法律依据:《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 第八十条 化工管道静电跨接规范如下:1、有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。2、当值超过《压力管道规范—工业管道》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考