化工管道静电跨接规范

如题所述

第1个回答  2019-05-22
参考《化工企业静电接地设计规程》(HG/T
20675-1990)和《石油化工静电接地设计规范》(SH
3097-2000)
1、
管道在进出装置区(含生产车间厂房)处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔loom接地一次。
2、于行管道净距小于l00mm时,应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于l00mm时,应加跨接线。
3、
当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
sx
3097-2000
4、工艺管道的加热伴管,应在伴管进汽口、回水口处与工艺管道等电位连接
5、
风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时,应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。
6、
金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地千线相连,
或用截面不小于6mm'的铜芯软绞线跨接后接地。
7、
非导体管段上的所有金属件均应接地。
8、
地下育埋金属管道可不做静电接地。