推荐答案 2021-07-18
化工管道静电跨接可以遵循国家标准如GB 50235-2010,
co管道阀门是否必须做静电跨接,
具体的要求是法兰或阀杆电阻小于等于0.03欧姆,
石化总公司标准允许利用螺栓导电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKGDK36RZWD3GKGZGGK.html
相似回答
管道静电跨接线标准
答:
从该条可以看出,
法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接
。3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
...连接处
需要跨接,阀门
本体四眼连接
是否需要跨接?
要求规范
支持。谢谢...
答:
石油
化工静电
接地设计规范 SH3097-2000 4.3.3 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。但我们设计文件要求也是要求少于五个螺栓的法兰
需要跨接
。 标准名称: 石油与石油设施雷电安全规范 GB 15599-95 标准编号: GB 155...
化工
生产中如何防止
静电?静电跨接的
铜线有
标准?
答:
静电跨接1.5MM2以上铜线就可以 有人做过回答的
。一是法兰的连接螺栓在4个及以下的,应在其两端采用铜线(不小于6平方的)作跨接;二是阀门两端也应采用上述方式作跨接;三是输送、储存可燃气体、液体的管道、储罐应作防静电接地,且储罐的防静电接地不应少于两处;...
防
静电
接地
标准
是如何规定的?
答:
1. 根据《化工企业防雷和防静电接地检测实施细则》第三章第一节的规定,当法兰连接使用五根或更多螺栓时
,可以
不使用金属线
跨接,
但必须确保形成完整的电气通路。2. 金属罐、设备和管道应实施防静电接地措施。3. 针对输送可燃气体或液体的
管道,
在特定位置应安装防静电接地设施,包括进出装置或设施处、...