消除静电用的地线怎么接?

工作需要,要用防静电毯,防静电毯的地线是不是可以直接接在电源插座里,怎么接,请指教

具体要求

工厂及车间的氧气、乙炔等管道必须连接成一个整体,并且接地。其他所有可能产生静电的管道和设备,如油料输送设备、空气压缩机、通风装置和空气管道,特别是局部排风的空气管道,都必须连接成整体并予以接地。

车间内每个系统的有关设备与管道应连接可靠,接头处的接触电阻不应超过0.03Ω;在两个螺栓正常扭紧情况下或者使用金属跨接线时至少应有两处接地。

车间内或栈桥上等处的平行管道,若相距10cm时,每隔20m长要相互连接一次;相距不到10cm或者是相交的管道,则应在交叉处连接;管道与金属构架相距10cm处也应互相连接。

凡输气管道干线两端及分子管线处都应接地;管道栈桥两端应与其上管道连接,且每隔200m~300m要与管道连接一次;栈桥本体还应作专门接地。

贮存易燃气体、液化气体、液态碳氢化合物或其他有火灾危险的贮罐等容器,都应实施可靠接地;容积大于50m3的贮藏,应沿着其直径方向布设接地且不得少于2处。使用中应避免防静电接地线及接地装置意外碰伤、断线;管道的法兰处要求具有较良好的导电性。

凡注油漏斗、浮动罐顶、工作站台、磅秤、金属检尺等辅助设备或工具均应实行良好的接地;油壶或油桶装油时应与注油设备跨接起来并且接地。

汽车油槽应带金属链条,链条一端和油槽底盘固定相连,另一端下垂于大地活动接触。油槽车在装油卸油之前,应与贮油的设备跨接并接地;装卸完毕应先拆除油管,方可拆除跨接线和接地线。

所有装卸油的设备都要遵守“先接地,后接油管”,“先拆油管,后拆地线”的原则。可能产生和积累静电的固体和粉体作业中,压延机、上光机及各种辊轴、磨、筛、混合器等工艺设备均应该接地。

扩展资料

生活常识

人们在日常生活里,有时由于穿着、气候、摩擦等原因,常常导致身体积累静电,而突然碰处金属时,就会遭受电击的疼痛感,某阶段常发生时甚至可以造成某种心理压力。如果暂时回避接触铁器,身上的电荷可能会积累更多,早晚会受更大的电击。

1、在房屋内,地毯与鞋底摩擦后可能产生静电,在屋外也可能由于刮风导致身上带电。这时进出要碰铁门时小心,手可能挨电打。反复遇到这样的情况后,可采取如下办法避免电击:

在碰铁门时,不要直接用手直接接触铁门,而是用手先大面积抓紧一串你口袋里的钥匙(通常这并不会遭电击),然后,用一个钥匙的尖端去接触铁门,这样,身上的电就会被放掉,而且不会遭电击。

原理:手上放电的疼痛是由于高压放电,由于放电时手与铁门突然接触时是极小面积的接触,因而产生瞬间高压。如果拿出来口袋里的钥匙,先大面积握住钥匙(一串钥匙本身不能传走多少电荷因而这时也不会有电击),再用一把钥匙的尖端去接触大的导体,这时,放电的接触点就不是手皮肤上的某个点,而是钥匙尖端,因此手不会感到疼痛(也许钥匙会!----如果它有疼痛感的话)。

2、下出租车时也常发生电击现象。主要由于下车时身体与座位摩擦产生静电积累,而下车后关门时,手突然碰铁门就会遭电击。

这种情况常发生时,最好注意:下车时,即在身体与座位摩擦时,就提前手扶金属的车门框,可以在摩擦产生静电时,随时把身上的静电排掉,而不至于下车后突然手碰铁门时放电。

参考资料来源:百度百科-防静电

参考资料来源:百度百科-防静电接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
  一、埋设方法
  1、厂房建筑物的避雷针一般与建筑物钢筋混凝土焊接在一起妥善接地,当雷击发生时,接地点乃至整个大楼的地面都将成为高压大电流的泄放点,一般认为在泄放接地点20M范围内都会有"跨步电压"产生,即在此范围内不再是理想零电位。另外,三相供电的零线由于不可能绝对平衡而也会有不平衡电流产生并流入零线的接地点,故防静电地线的埋设点应距建筑物和设备地20米以外。
  2、埋设方法:为保证接地的可靠,致少应有三点以上接地,即每隔5m挖深1.5m以上坑,将2m以上铁管或铜棒打入坑内,再用3mm厚铜排将这三处焊接在一起,用16平绝缘铜芯线焊上引入室内为干线.。
  3、坑内施以适量木炭粉和工业盐,以增加土壤导电性,填埋后用接地电阻测试仪测量,接地电阻应<3Ω。且每年至少测试一次。
  二、防静电工程中静电防护区的地线较为常用的敷设方法有两种:
  1、专从埋设的地线接地体引出的接地线,单独敷设到生产线的防静电作业岗位。以便做静电泄露之用,单独敷设的接地导线通常使用大于1mm厚,越25mm宽镀锌铁皮或用截面大于4~6mm2的铜芯软线单独引入;
  2、采用三相五线制供电系统中的地线,引出电源零线的同时,单独引出大地地线作防静电接地母线,工程上称谓“一点引出电阻隔离”,电源主变电箱至大地的接地电阻应小于4Ω。
  三、地线样式
  1、有多种样式:单头扣+接地线、单头扣+单头扣、吸盘+吸盘、吸盘+吸盘接地线、吸盘+鳄鱼夹接地线、吸盘接地线+端子等。可按照要求定制。
  2、台垫接地线:配有爪钉,方便直接安装于台垫上。接地线另一端配有香蕉插头和鳄鱼夹,方便插入接地插座和直接夹住接地线。
  3、桌垫、地垫接地线:一端采用10MM通用母扣连接桌垫或地垫,另一端连接公共接地点,实现桌地垫的简单接地。
  适用于各种电子行业防静电设备,台面安全接地。
第2个回答  2019-09-14
  一、埋设方法
第3个回答  2008-07-29
如果你插座有接地那就好办!首先用万用表测下火线与地线(即三脚插中间那个脚)电压大概也是二百二十伏!就表示接地良好!然后静电垫的插头直接插到插座的接地线上就可以了本回答被提问者采纳
第4个回答  2008-07-29
是可以直接接在电源插座里,最好还要重复接地,电阻要在100欧以下