44问答网
所有问题
当前搜索:
静电线怎么跨接图解
静电跨接
规范示意图静电跨接规范
答:
1、按照《压力管道安全技术监察规程—工业管道》( TSG D0001-2009)第八十条规定,化工管道
静电跨接
规范如下:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。2、2、当值超过《压力管道规范—工业管道》( GB /T20801-2006)或者设计文件的规定时,应...
防
静电
接地要求的管道,应当
如何跨接
?
答:
在GB50156的第11.2.12指出:在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属线
跨接
。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第80条有
静电
接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当...
静电跨接
?
答:
静电跨接
并非所有易燃易爆场所的四颗螺丝以下法兰的强制规定,而是出于防雷电与杂散电等电位连接的考量。国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第四章第二节明确指出,当金属部件如弯头、阀门、法兰的过渡电阻大于0.03欧姆时,需通过金属
线跨接
。特别是对于连接螺栓超过五颗的法兰,在非腐蚀环境中...
自从专家来检查后,“
静电跨接
”改了无数回!求您别再拿这个说事了!_百 ...
答:
在工业生产中,
静电跨接
问题引起了多次深度关注和专家的反复评估。最初,工厂采用铜丝进行静电跨接,然而,由于其易氧化断裂的特性,专家建议改用铜片,以提升稳定性和抗腐蚀性。经过专业的团队设计和安装,静电跨接线不仅耗费了大量时间和资源,也确保了静电安全的关键作用得以实现。静电跨接,如同工厂心脏...
消除
静电
用的地线
怎么接
?
答:
油槽车在装油卸油之前,应与贮油的设备
跨接
并接地;装卸完毕应先拆除油管,方可拆除跨接线和接地线。所有装卸油的设备都要遵守“先接地,后接油管”,“先拆油管,后拆地线”的原则。可能产生和积累
静电
的固体和粉体作业中,压延机、上光机及各种辊轴、磨、筛、混合器等工艺设备均应该接地。
跪求金属法兰防
静电跨接
具体做法,最好有图,多谢。。。
答:
在氢气、氨气、氧气、压缩的可燃液体上的管道法兰上需要
跨接
。用6mm2的铜绞线在每一对法兰的一个双头螺栓上用螺帽上紧即可,此法比较简单。
管道
静电跨
接线标准
答:
和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要
跨接
导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有
静电
接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
防
静电跨接
是否必须使用金属跨接线
答:
1、金属罐、设备、管道应有防
静电
接地。2、可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:(1)进出装置或设施处;(2)爆炸危险场所的边界;(3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。3、可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属
线跨
...
静电跨接
都是在一个法兰两端么
答:
静电跨
接线可以用在法兰两端、桥架各节段连接处、
电线
管之间的断接口、光伏板、电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流 。常用的材质有紫铜、镀锡铜、不锈钢、BVR黄绿线
静电跨接
的相关标准规范
答:
设备外壳与管道保护:无论是设备外壳还是管道,都必须确保
静电
接地,如SH/T 3097-2017明确指出,设备外壳必须设置静电接地,而汽车罐车则需与罐体进行
跨接
,以确保在运输过程中静电的快速释放。在特定操作环境中,如锅炉房、泡沫灭火、干粉灭火、油气回收、煤气站,乃至医药洁净室和印染工厂,防静电措施都是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
管道静电跨接标准图
防静电跨接线连接规范
防静电跨接线接法示意图
化工管道静电跨接规范
法兰静电跨接正确图解视频
静电跨接的3个含义
静电跨接问题及解决方法
静电跨线几条螺栓不用接
6个螺栓的需要静电跨接