44问答网
所有问题
当前搜索:
静电跨线几条螺栓不用接
四颗螺丝以上的法兰就不需要静电跨接了
。依据什么规范中的哪一条?
答:
在GB50156的第11.2.12指出:在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属
线跨接
。当法兰的连接
螺栓不
少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第80条有
静电
接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当...
八个
螺栓
以上的用加
静电
连接吗
答:
八个螺栓以上的不用加静电连接
。根据查询相关公开信息显示,八个紧固螺栓以上可以不加静电跨接线静电跨接线一般选用6平方的软铜线或编织线。
法兰连接螺杆数量超过6颗,可
不采用
防
静电跨接
是什么标准
答:
《化工企业防雷和防静电接地检测实施细则》中的第三章第一节“防静电部分”,
规定了“当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接“
,具体这部分的内容如下:防静电部分全文如下:1、金属罐、设备、管道应有防静电接地。2、可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:(1)进出装...
防
静电
接地标准是如何规定的?
答:
1. 根据《化工企业防雷和防静电接地检测实施细则》第三章第一节的规定,
当法兰连接使用五根或更多螺栓时,可以不使用金属线跨接
,但必须确保形成完整的电气通路。2. 金属罐、设备和管道应实施防静电接地措施。3. 针对输送可燃气体或液体的管道,在特定位置应安装防静电接地设施,包括进出装置或设施处、爆...
输气管道法兰
静电跨接
:少于5个连接
螺栓
需要做静电跨接吗?请注意是输...
答:
石油与石油设施雷电安全规范 GB 15599-95 标准编号: GB 15599-95 4.6 管路 4.6.1 输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线。当法兰用5根以上
螺栓
连接时,法兰可
不用
金属
线跨接
,但必须构成电气通路。 看来5个螺栓的说法不是
静电
要求的而是防雷要求的。
静电跨接
?
答:
特别是对于连接
螺栓
超过五颗的法兰,在非腐蚀环境中,允许不进行
跨接
,以节省成本。进一步,GB 12158-2006《防止
静电
事故通用导则》强调,当固体器件表面电阻率或体电阻率低于1e8 Ω或1e6Ωm时,除非特殊情况,如与火炸药接触,一般工作环境中静电积累不会构成直接威胁。然而,SY/T 7385-2017《防静电...
盲法兰需要做跨接吗4条螺丝盲法兰需要做
静电跨接
吗?
答:
盲法兰需要做跨接,因为盲端依然会有静电积聚或雷电打击,4条螺丝盲法兰需要做
静电跨接
,因为根据国家标准GB/T 31431-2015第I.2.4.3条连接
螺栓
5根以下需要金属跨接,但是如果这个工程是石化总公司的项目,那么根据SH/T 3097-2017第5.3.4条,二根螺栓以上并且导电良好,可以不必静电连接。
化工企业管道4根
螺栓
以上无需
静电
连接,对吗?如可以,请问有哪一规范或...
答:
在《全国压力管道设计审批人员培训材料》中有这么一句:在爆炸危险区域内的油品,液化石油气和天然气管道上的法兰,胶管两端等连接处应用金属
线跨接
。当法兰的连接
螺栓不
少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。具体在那个规范写的暂时没找到...
加油站金属管道法兰连接处法兰盘连
接线
大于几根时
答:
(1)进出装置或设施处;(2)爆炸危险场所的边界;(3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。3.可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上
螺栓
连接时,法兰可
不用
金属
线跨接
,但必须构成电气通路。4.装卸场地应有防
静电
接地。根据SH3501-2002中的6.2.13条:有静电接地要求的...
易燃液体物料管道六个
螺栓
是否按
静电跨接
答:
当金属法兰采用金属
螺栓
或卡子紧固时,一般可不必另装
静电
连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
化工管道静电跨接规范
四孔法兰静电跨接的标准规范
管道静电跨接螺栓数量
管道静电跨接标准图
GB2681国家规范接地线的标准
管道静电跨接的标准规范
法兰静电跨接线标准
风管接地跨接规范
静电线怎么跨接图解