44问答网
所有问题
当前搜索:
静电线怎么跨接图解
化工管道
静电跨接
规范?
答:
化工管道
静电跨接
规范是,TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》,第八十条规定,化工管道静电跨接规范如下:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。
静电跨接
是多大的电阻?
答:
易燃易爆管道法兰间
静电跨接
及跨接铜芯线截面积设计标准 一.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接...
四颗螺丝以上的法兰就不需要
静电跨接
了。依据什么规范中的哪一条...
答:
在GB50156的第11.2.12指出:在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属线
跨接
。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第80条有
静电
接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当...
管道
静电
接地的做法
答:
应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。1.6 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防
静电
处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线
跨接
后接地。1.7 非导体管段上的所有金属件均应接地。1.8 地下直埋金属管道可不做静电接地。
做管道
静电跨接
对跨接线的截面积有要求么?最小截面积是多少平方毫米的...
答:
易燃易爆管道法兰间
静电跨接
及跨接铜芯线截面积设计标准 一.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接...
防
静电
接地是
怎么
规定的?
答:
《化工企业防雷和防
静电
接地检测实施细则》中的第三章第一节“防静电部分”,规定了“当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属
线跨接
“,具体这部分的内容如下:防静电部分全文如下:1、金属罐、设备、管道应有防静电接地。2、可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:(1)进出...
做管道
静电跨接
对跨接线的截面积有要求么?最小截面积是多少平方毫米的...
答:
3、依据:《GB50074-2002石油库设计规范》 14.2.14 在**危险区域内的输油(油 气)管道,应采取下列防雷措施: 1 输油(油气)管道的法兰连接处应
跨接
。
静电
连接线的材质、规格宜符合本标准附录H(资料性附录)表H.1的要求。现在还没有新的出现,所以是现行有效的。中华人民共和国化学工业部设计...
防
静电
接地测试方法有哪些
答:
仅说明两地间未短路也未开路即可。注意:1、
静电
接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。2、设备接地测量应符合下列规定:(1)、设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、
跨接
电阻,可用普通万用表测量。(2)、设备...
易燃易爆管道法兰间
静电跨接
及跨接铜芯线截面
答:
易燃易爆管道法兰间
静电跨接
及跨接铜芯线截面积设计标准 一.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接...
静电
接地线的测量方法
答:
一、在进行
静电
接地检测时,必须确保被检测对象不带电。检测对象包括设备的接地系统、非金属材料、防静电产品等。二、设备接地测量的规定如下:1. 设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻和
跨接
电阻,可以使用普通万用表伏庆进行测量。2. 设备接地极电阻,包括接地极与土壤的接触电阻以及...