44问答网
所有问题
当前搜索:
静电线怎么跨接图解
法兰
静电跨
接线标准
答:
电阻大于0.03欧是,安装导线
跨接
。根据查询《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》第10条信息显示,有
静电
接地要求的管道,各段间应导电良好,每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03欧时,要设导线跨接。
消防管道
静电跨接
答:
这个消防管道要求做
静电跨
接线是合理的,但是按照规定的是环状管网长度超过200m以上的设置2处,顶层和底层消防环网各自设置 ,也就是说消防环网长度不超过200米的,上下环网各设置一道,超过200米的间隔每200m设置一道
易燃易爆物品的管道在什么样情况下需要做
静电跨接
答:
分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100米接地一次。第4.3.2条 平行管道净距小于100mm时,应每隔20米加
跨
接线。当管道交叉且净距小于100mm时,应加跨接线。第4.3.3条 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装
静电
连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
防
静电
的措施有哪些?
答:
2、使用防
静电
材料:主要是使用静电耗散材料(即表面电阻在10的5次方欧姆到10的11次方欧姆之间的材料)来替代普通的材料。比如在防静电工作区使用的防静电台垫,防静电地板,防静电包装盒等等。3、搭接(或
跨接
):将两个以上独立的金属导体进行电气上的连接,使其相互间大体上处于相同的电位。4、静电...
如何
验证
静电跨接
是否有效
答:
验证
静电跨接
是否有效的方法如下:1、使用静电计:静电计可以测量物体表面的电荷,两个物体之间的电势差接近于零,说明静电跨接有效。2、使用静电消除器:静电消除器可以将物体表面的电荷释放掉,使用静电消除器后,两个物体之间的电势差减小或消失,说明静电跨接有效。
化工管道
静电跨接
规范?co管道阀门是否必须做静电跨接,有没有具体的要求...
答:
化工管道
静电跨接
可以遵循国家标准如GB 50235-2010,co管道阀门是否必须做静电跨接,具体的要求是法兰或阀杆电阻小于等于0.03欧姆,石化总公司标准允许利用螺栓导电。
输气管道法兰
静电跨接
:少于5个连接螺栓需要做静电跨接吗?请注意是输...
答:
标准名称: 石油与石油设施雷电安全规范 GB 15599-95 标准编号: GB 15599-95 4.6 管路 4.6.1 输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线
跨接
,但必须构成电气通路。 看来5个螺栓的说法不是
静电
要求的而是防雷要求的。
法兰
静电跨
接线的规格是多少
答:
常规是6平方的,长度和截面都是可以订制的,孔径主要看你那边需要安装的螺栓
穿线盒需要
静电跨接
吗?
答:
需要。
静电跨接
是一种线缆接头连接方式,可以避免线缆在运输和使用过程中因静电放电而损坏静电跨接的操作步骤与普通的线缆连接方式类似,但需要特殊的材料和工具,操作过程中需要注意保持良好的接地状态。
静电跨接
记录文件
怎么
做的
答:
静电跨接
记录文件这么做:该规程第2.7.5条规定:当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,一般情况可不必另装静电连接线。在腐蚀条件下,应保证至少有两个螺栓或卡子间的接触面,在安装前去锈和除油污,以及在安装时加防松螺帽等。
<涓婁竴椤