发电厂润滑油箱需要
静电跨接
吗?
答:
油罐、LPG储罐、LNG储罐和CNG储气瓶组必须进行防雷防
静电
接地,接地点不应少于两处。加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。当各自单独设置接地装置时,油罐、LPG储罐、LNG储罐和CNG储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻...
法兰
跨接
标准是
怎样
的?
答:
1.金属罐、设备、管道应有防
静电
接地。2.可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:(1)进出装置或设施处;(2)爆炸危险场所的边界;(3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。3.可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属
线跨
...
翻版液位计需要
静电跨接
吗
答:
需要。翻版液位计在使用之前,要先做好
静电跨接
的接线,如果接线接错的话会导致测量结果不准。翻板液位指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的封形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,...
储罐区桶装易燃液体
如何
做好防
静电
措施
答:
(3)大于50m3,直径2.5m以上的立式罐,应在罐体对应两点处接地,接地点沿外围的距离应不大于30m,接地点不要装在进液口附近。(4)为防止
静电
感应而带静电,浮顶储罐的浮顶应与储罐本体(外壁)之间进行
跨接
。一般是采用25mm2的铜芯软绞线,沿斜梯敷设至罐壁。防风雨密封的储罐壁一侧的端头应使用...
使用防爆挠性软管后是否还要防
静电跨接
?
答:
若没有特殊要求,防爆挠性软管后不需要做防
静电跨接
。防爆挠性管是防爆仪表的穿线钢管与仪表、电气连接的用于穿线的软管。其用途是当防爆挠性软管以及相连的隔爆型仪表内部发生可燃气体爆燃时,爆燃能量(热量及压力)一部分可被防爆挠性软管吸收,一部分压力通过接头向外界及穿线管泄放,泄放过程中热能...
如何
测试
静电
?
答:
使用
静电
测试仪进行测试。静电测试仪适用于测量带电物体的静电电压(电位),如导体、绝缘体、及人体等的静电电位。还可测量液面电位及检测防静电产品性能等... 是一非接触式手提静电场测试仪,内置微控处理器,测量精确,但体积轻巧和使用简便。测试静电的方法 :1、防静电接地线全部使用6m㎡多股铜芯...
什么管道需要测
静电
接地
答:
应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。4.3.6 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防
静电
处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线
跨接
后接地。4.3.7 非导体管段上的所有金属件均应接地。4.3.8 地下直埋金属管道可不做静电接地。
如何
测试
静电
?
答:
使用
静电
测试仪进行测试。静电测试仪适用于测量带电物体的静电电压(电位),如导体、绝缘体、及人体等的静电电位。还可测量液面电位及检测防静电产品性能等... 是一非接触式手提静电场测试仪,内置微控处理器,测量精确,但体积轻巧和使用简便。测试静电的方法 :1、防静电接地线全部使用6m_多股铜芯...
静电
接地报警器
答:
有
静电
接地连接的钛管道及不锈钢管道,导线
跨接
获接地引线不得与钛管道及不锈钢管道直接连接,应采用钛板或不锈钢板过渡。油罐车在空气中摩擦产生静电,用拖地线保持油罐与大地等电位,只要保证有一根可靠接触地面即可防止出现电位差,为了防止拖地线磨短或挂断,用两根当然安全系数更高些。油罐车在空气中摩擦...
什么条件下氢气管道需做防
静电跨线
对接?
答:
氢气管道在下列条件下需做防
静电跨线
对接(GB 50177-2005&9.04强制条文):氢气站、供氢站 内的设备 、管道、构 架、电缆金属外皮 、钢屋架和突 出屋面 的放 空管、风 管等应接到 防雷 电感应接地装 置上。管道法兰 、阀门等连接处 ,应采用金属