使用防爆挠性软管后是否还要防静电跨接?

如题所述

  若没有特殊要求,防爆挠性软管后不需要做防静电跨接。

  防爆挠性管是防爆仪表的穿线钢管与仪表、电气连接的用于穿线的软管。其用途是当防爆挠性软管以及相连的隔爆型仪表内部发生可燃气体爆燃时,爆燃能量(热量及压力)一部分可被防爆挠性软管吸收,一部分压力通过接头向外界及穿线管泄放,泄放过程中热能进一步被接头金属吸收。最后达到不会引燃(引爆)外部可燃气体的目的。


  按照电仪防静电接地的要求,穿线管、桥架、可以就近连接装置接地,设备可以就近与装置带有接地的部分搭接。由于仪表电气设备的安装支架通常都有统一的接地措施,因此防爆挠性软管不需要专门做防静电跨接。

  例外情况是,仪表电气设备处于绝缘管道之类的完全不接地的场合,对于这种情况,可以选购带有接地环的防爆挠性管。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-20
就我所了解:以南阳中天的防爆挠性管为例,不用防静电跨接。因为防爆挠性管的内衬是蛇形管往外是橡胶层再往外是钢丝网最外是橡胶层。挠性管与活接头之间是软金属衬垫,各部分都是金属的可靠连接。所以,我认为不需要静电跨接。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-01-11
是的,不管防静电材料怎么样,最后都必须有接地和等电位联结!