44问答网
所有问题
粉尘防爆区 多少个螺栓的法兰不需要防静电跨接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-07-09
ä¸è¬æ³å °é½è¦é²éçµè·¨æ¥ï¼æ²¡æè§å®å¤å°èºæ çæ³å °ä¸è·¨æ¥çã
æ¥èªåé³ä¸å¤©é²ç
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVWWKKGYVZ3WVKGYGWW.html
相似回答
防爆区
电气设备与管路
跨接需
多大电线
答:
对外接地用的
螺栓
直径要求是:功率大于10kW,的设备,不得小于M12;功率大于5kW至10kW,的设备,不得小于M10;功率大于250W,至5kW的设备,不得小于M8;当功率不大于250W,且电流不大于5A的设备、不得小于M6;本质安全型电气设备和仪器仪表类,外接地螺栓能压紧接地芯线即可。参考内容:
防爆
电气设备安装-基本要求电气设备的配电...
粉尘防爆
安全规程的粉尘防爆安全规程
答:
6.3.2.3 所有金属管道连接处(如
法兰
),应进行
跨接
;6.3.2.4 操作人员应采取
防静电
措施;6.3.2.5 不应采用直接接地的金属导体或筛网与高速流动的粉末接触的方法消除静电;6.3.3
粉尘
爆炸危险场所用电气设备应符合GB12476.1的相关规定;6.3.4 粉尘爆炸危险场所电力设计应按GB50058的有关规定执行。6.4 防止摩擦、碰撞火花6....
员工
粉尘
爆炸安全常识
答:
粉尘
爆炸危险作业场所的所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等,应按照GB15577和《
防静电
事故通用导则》(GB12158-2006)规定采取防静电接地。所有金属管道连接处(如
法兰
)应进行
跨接
。 4.铁质器件之间碰撞、摩擦会产生火花。在粉尘爆炸危险作业场所,禁止违规使用易发生碰撞火花的铁质作业工具,检修时应使用...
外网pⅤC强电管是否
需要
做接地?
答:
有人认为,采用金属螺栓连接
的法兰不用静电
接地,理由是SH3097第4.3.3条规定“当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两
个螺栓
或卡子间具有良好的导电接触面。”这种理解是不正确的。这条规范是说在满足一定前提下,法兰可不另行设置导线
跨接
,并不是说可以取消...